| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
SM AUTO 奇侠 经验值:8841 发帖数:1434 精华帖:16 |
楼主
主题:请教整流回馈单元问题
初次使用整流回馈单元,对参数设置不很清楚。请问各位高手哪些参数是必须设置的,控制字的哪些位是必须设置的。多谢!
|
|
kdrjl 版主 经验值:146148 发帖数:36657 精华帖:451 |
楼
主题:回复:请教整流回馈单元问题
哈哈,你回复我了,谢谢。
你的单元仅仅是单象限的整流单元?不是整流回馈单元吗?如果是,你的回馈工艺呢?是仅仅制动停车才用,还是反馈发电连续运行?这很重要。使用的工艺不同,主电路的结构也要相应有变化。当然,如果仅仅是整流(单象限)使用,就没有那么多的事了。 关于过程布线(其实他再复杂,也是比较简单的),我认为出安全考虑,应该有3个基本的控制字(通常的做法),他们是:ON/OFF1、OFF2、复位(故障确认)。象你说的,第一个是最基本的;第二个是对紧急状态的“保护性停车”几乎所有的系统都必备的“急停按钮”;第三个没有可不行,一旦出现报错的故障,没有它可就锁住了,无法退出故障状态呀。 其实整流-回馈单元的应用说简单也简单,有一个启动的一般应用/专家应用流程图表,顺序操作,即可快速完成调试并运行了。关键是识别,只要识别通过了,即可运行起来了。 再有具体问题,还可讨论呦。
我是你的朋友
|