技术论坛

 回复:em231模拟量模块使用

返回主题列表
作者 主题
jackcui
新手

经验值:8
发帖数:6
精华帖:0
楼主    2004-06-28 14:25:46
主题:em231模拟量模块使用
我的配置:cpu224+em231,外接4—20mA水位传感器,AIW0读数老是跳动,有时读数为零,不知这是什么原因?
QQ:313019117
EMAIL:cuihongx@sohu.com
yanxiao
版主

经验值:28601
发帖数:12143
精华帖:46
    2004-06-29 12:30:14
精华帖  主题:回复:em231模拟量模块使用
电子线路的基本常识:共模电压。
两个独立供电的系统,如果没有低阻的公共线相连,它们之间相对的电势差是不确定的,这个电势差,加在EM231的输入端,就成为共模电压。EM231的AD转换前,有一个运算放大器,对最大共模电压有一个限制,在限制范围内,可以提供很好的共模抑制,超出了范围,就会严重干扰有用的差模信号,这就是你看到的跳动。

进一步可参考FAQ:
Strong variations in the analog input modules