主题:求高手帮忙 M430 双模拟量输入 本地/远程控制
是这样的最近做的一个项目需要完成以下的目的:
1、使用的是MM430变频器,需要完成用I/O端子控制变频器的 “本地/远程” 选择。
2、变频器的控制方式为1.本地的时候用电位器控制其频率的大小。
2.远程时候由PLC通过4-20mA的模拟量控制其频率。
请高手们写出详细的方案。
小弟刚刚使用西门子的产品,希望各位高手不吝赐教,小弟感激不尽!
小弟拜谢了!!!
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
2楼    2010-09-21 14:19:09
精华帖  主题:回复:求高手帮忙 M430 双模拟量输入 本地/远程控制
何必这么复杂!
转换开关既然不能省,用转换开关分别切换两个模拟量的通、断,将P1000=27,用不着两套参数,未免把简单的问题复杂化了。