| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
shenmekiss 新手 经验值:39 发帖数:6 精华帖:0 |
楼主
主题:求高手帮忙 M430 双模拟量输入 本地/远程控制
是这样的最近做的一个项目需要完成以下的目的:
1、使用的是MM430变频器,需要完成用I/O端子控制变频器的 “本地/远程” 选择。 2、变频器的控制方式为1.本地的时候用电位器控制其频率的大小。 2.远程时候由PLC通过4-20mA的模拟量控制其频率。 请高手们写出详细的方案。 小弟刚刚使用西门子的产品,希望各位高手不吝赐教,小弟感激不尽! 小弟拜谢了!!! |
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
2楼
主题:回复:求高手帮忙 M430 双模拟量输入 本地/远程控制
何必这么复杂!
转换开关既然不能省,用转换开关分别切换两个模拟量的通、断,将P1000=27,用不着两套参数,未免把简单的问题复杂化了。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|