| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
雨霏霏 游民 经验值:84 发帖数:23 精华帖:1 |
楼主
主题:请教logo24的输出响应
“当接通 LOGO! 24、LOGO! 24o、LOGO! DM8 24 或 LOGO! DM16 24 时,发送信 号 1
到数字量输出,时间约为 50 ms。尤其是在使用对短时脉冲有反映的设备时,需要考虑这 一点。” 是2009年3月版的logo手册 P272页的注释。 指的是, 程序将Q0写为1,而物理上Q输出,两者之间需要50ms的延迟吗? |
|
雨霏霏 游民 经验值:84 发帖数:23 精华帖:1 |
2楼
主题:回复:请教logo24的输出响应
When LOGO! 24/24o, LOGO! 24C/24Co, LOGO! DM8 24 or LOGO! DM16 24 are switched on,
signal 1 is sent to the digital outputs for about 50 microseconds. Take this into account, especially when using devices that react to short pulses. 这个是英文手册。 中文把50us翻译成50ms了。 它的意思是,logo24!通电瞬间,它会发1个50us的1信号到所有DO输出,如果使用的设备对这个短的脉冲能做出反应的话,就需要考虑这个问题。 不是写1到DO,需要50ms的反应时间。 s7-200的编程手册(P413),里面也把50us翻译成50ms了。试想,50毫秒的脉冲,所有的输出都应该动作了。 |