| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
yixian01 侠士 经验值:1373 发帖数:1071 精华帖:10 |
楼主
主题:KDRJL兄:求6RA70的资料中的参数列表以及DP通讯参数
有一维修客户,315-2DP做主站,两台6RA70做从站,地址分别为11,12,
12已被维修过,可能参数已丢.通讯连接不上,且显示O10.0的状态. 请问: 1:DP通讯在DCMASTER上需设置的参数除U712,U722,P918,U710之外,还需要设哪些参数? 2:显示O10.0的意义需要参数列表,我没有,哪位有请上传或EMAIL给我, 多谢 EMAIL:hnzzj137@tom.com |
|
yixian01 侠士 经验值:1373 发帖数:1071 精华帖:10 |
楼
主题:回复:KDRJL兄:求6RA70的资料中的参数列表以及DP通讯参数
解决了,谢谢二位的关注,原来是U710参数需要ON一下才可将设置的参数传输到CBP2,因为是维修后的东西,加上我是第一次看到6RA70.