主题:KDRJL兄:求6RA70的资料中的参数列表以及DP通讯参数
有一维修客户,315-2DP做主站,两台6RA70做从站,地址分别为11,12,
12已被维修过,可能参数已丢.通讯连接不上,且显示O10.0的状态.
请问:

1:DP通讯在DCMASTER上需设置的参数除U712,U722,P918,U710之外,还需要设哪些参数?

2:显示O10.0的意义需要参数列表,我没有,哪位有请上传或EMAIL给我,
多谢
EMAIL:hnzzj137@tom.com
yixian01
侠士

经验值:1373
发帖数:1071
精华帖:10
    2004-07-05 08:22:18
精华帖  主题:回复:KDRJL兄:求6RA70的资料中的参数列表以及DP通讯参数
解决了,谢谢二位的关注,原来是U710参数需要ON一下才可将设置的参数传输到CBP2,因为是维修后的东西,加上我是第一次看到6RA70.
先解决问题再看别的高级功能,以后免不了还要问.