| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
白牙狼 游民 经验值:100 发帖数:14 精华帖:1 |
楼主
主题:FM350-1内部参数错误!救急!
问题描述:
我在一个315-2pn/DP上组态了一个FM350-1模块,在硬件参数设置时,我选择的是“24 v pulse and direction”, 下载完成后,FM350-1模块报警,经在线查看发现时“incorrect parameters ”。 我的cpu硬件版本是2.6.7.将step7的硬件组态在网上升级为最新版本后,情况依然出现。 各位高手,支支招吧!国庆都没过好啊!
我身在江湖,江湖上却没有我的传说
|
|
白牙狼 游民 经验值:100 发帖数:14 精华帖:1 |
4楼
主题:回复:FM350-1内部参数错误!救急!
错误原因找到了!
由于侧面的信号电压选择模块以前改过,后来没改回来,造成内部参数错误! 谢谢各位了!
我身在江湖,江湖上却没有我的传说
|