技术论坛

 回复:电机的额定转速

返回主题列表
作者 主题
浮萍dg
游侠

经验值:363
发帖数:62
精华帖:0
楼主    2010-10-09 21:05:39
主题:电机的额定转速
有两条线材生产线,中轧用的电机都是450KW。励磁电流26.5A,电压660V,转速7501000rmin.一线的p104输入750,二线的输入是900,p171=100.正常过钢没有问题,低温钢时(稍微低一点)一线可以过去,二线就要速降堆钢,电流达到限幅.我的理解是p104对应660v,一线每转是0.88v,二线是0.73v,同样是600转时一线是430v,二线是410v。根据P=UI,同样电流的情况下,一线的功率比二线的功率大,对不对?
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
9楼    2010-10-12 09:45:40
精华帖  主题:回复:电机的额定转速
你的电枢电阻是多少,自动测定的弱磁点电压p108,弱磁转速p109是多少。用电压减去IR压降就是电势,算出来的额定电势应该比电机电压低5%左右,应该等于p108,空载额定转速时电压就约等于额定电势。这几个数如果有差别较大据需要看下参数是否有问题,电机励磁是否正确,电机有问题否。
runtime
侠圣

经验值:3096
发帖数:719
精华帖:27
18楼    2010-10-15 10:20:10
精华帖  主题:回复:电机的额定转速
基速以下是电机工作在恒转矩区,并不是转矩恒定,因为M=CmΦI,因为基速以下磁场恒定,Cm常数,转矩正比于I,在基速下调整电枢电压应该改变的是转速(E=CeΦN),电机的轴输出功率=UI,如果你的速度低的话,可能导致你的轴输出功率比较低(在额定或者一定的电流下)。这样的话你如果提高轧制速度,反而有利于轧制电流的降低,这方面轧钢工艺在计算电机的功率和速度的时候应该统一考虑,一般情况下,电机最好工作在恒功率区,如果非要工作在恒转矩区,也应该把轴输出功率提高到80%以上,否则电机的选型就不是非常合理了!