| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
liweke 游士 经验值:197 发帖数:25 精华帖:2 |
楼主
主题:天车大车走行机构变频器F006故障
大车为两台西门子6ES7的132KW变频器驱动4台55KW电机(各2台),运行一段时间后,其中一台频繁的报F006故障,检查直流母线电压故障变频器比正常的高7~8V,没有其它现象。更换电阻器故障依旧。希望高手给予指点!!
|
|
liweke 游士 经验值:197 发帖数:25 精华帖:2 |
楼
主题:回复:天车大车走行机构变频器F006故障
使用指针万用表进行测量,与面板显示做比较。更换检测的电源板,解决问题!。
|