| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
电动车变频 新手 经验值:35 发帖数:11 精华帖:0 |
楼主
主题:MM440端子模式和BOP面板控制模式切换问题
现使用一台MM440 7.5kW的变频器,直流538V供电,设定为端子5控制起停,6设定为固定频率(50Hz),设定完成后运转正常,当改为BOP面板模式控制后,启动正常,然后点反转切换,也能切换,切换到反转时面板显示-50(Hz),切换完成后改换到端子模式,此时面板显示-50Hz,电机反转,请问有没有遇到过类似情况的高手,除了复位重设参数外,有没有其他解决方法,谢谢了!
控制
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
9楼
主题:回复:MM440端子模式和BOP面板控制模式切换问题
要是在调试中,使用P0719是比较方便的。P0719是CDS(命令数据组)的总开关。它的好处是不会改变已经设置过的原来参数。
注意:P0700虽然表面上是去改变命令源,但实际上,是一个为方便用户设置的一个“快捷键”;当你改变它时,它会自动改变一系列的BiCo互联。(看看手册上P0700参数下面的说明甲知道了。) 常用的切换实际上应该使用P0810,用一个不用的端子来置一置零,就可以选择两个不同的参数组(一个用BOP;一个用端子)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|