楼主    2010-10-22 09:31:34
主题:MM430反馈变化引起F0002
P2240=60,通过观察PID反馈r2266,发现反馈由60降到40 (差不多是瞬间)的时候,变频器立马报F0002停车,查看r0026直流母线电压,发现电压由550V左右瞬间冲到600多V。加减速时间P1120,P1121=90,PID斜坡时间P2257=80,P2258=100。P值和I值,PP2280=0.6,P2285=13。PID积分时间P2285由3调到6,再调到13,都没有明显的改善。但是肯定F0002是由反馈的变化引起的,因为把反馈去掉后,一直50Hz运行,直流母线电压未见明显波动。
请给位大侠帮忙分析下什么原因造成的,该如何解决?是减小P值,增大I值吗?
上善若水
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
3楼    2010-10-22 15:11:41
精华帖  主题:回复:MM430反馈变化引起F0002
改大P2293 默认1秒
P2293 PID 限幅值的斜坡上升/下降时
设定PID 输出最大的斜坡曲线斜率
当投入 PID 功能时输出限幅值由0 沿斜坡曲线上升到P2291 PID 输出上限和下降到P2292 PID 输出下限设定的
限幅值所需的时间这一限幅功能用于防止变频器起动时PID 的输出出现大的跳变一旦达到限幅值PID 控制器的输出
也同时受到限制
这里的斜坡时间在发出运行 RUN 命令时起作用
说明
如果发出OFF1 或OFF3 停车命令变频器的输出频率将按P1121 OFF1 斜坡下降时间或P1135 OFF3 斜坡下降时间
设定的斜坡曲线下降.