主题:关于电网制式与MM440的接入问题
如题,这个问题好像在“专题讨论”里有过很热烈的发言。现在,我偶遇关于对电网制式的讨论,越发感觉这里似乎比较论。比如,电网制式包括:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。
我的问题是,除去不接地的IT网,其他的接地网制式,如果接入MM440系统的话,N线不接,只接入PE线到外壳。如果是TT网,没有PE,就自己做独立的PE线。这样做对吗?
我是你的朋友
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
3楼
主题:回复:关于电网制式与MM440的接入问题
你所说的这些接地方式都是指:低压配电系统(380V/220V)。
在城市范围很少会遇到TT配电系统,它不是工业企业供电方式,这是郊区农村常用的低压供电方式。为了满足农用机井、潜水泵等等的使用(泵房也得有220照明使用),随机性很强,往往距离又很远。一根四芯橡胶护套线就能达到供电目的。 对于单独厂房的TT方式的供电,可以单独做一总接地PE系统,而不是各设备外壳独自接地。这样就和中性线N无关。只要本厂房内的所有设备都是一致这样做(别有的设备外壳往中性线N上接就行),没什么影响。 在TT这种配电方式下,通常会遇到带有漏电保护断路器。当使用变频器时要更换整定300mA的漏电分断。 此外,电机外壳至MM440变频器PE的线一定要接,通过其Y电容构成泄漏电流的回路。 对于“低、高压线路雷击时,配变可能发生正、逆变换过电压”问题不在TT配电方式,而在于电力变压器的连接组别。通常6-10kV线路都是采用中性点不接地(只有三根线)的供电方式。因此,6-10kV的变压器都采用Dyn11型连接组的变压器,不会产生这个问题。只有那种变压器高低压侧都是星接的才会。 因此,你说的这个问题,只会在没有自己电力变压器,借用农村变压器的小型工厂中才会遇到。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
4楼
主题:回复:关于电网制式与MM440的接入问题
我在这种供电方式下也使用过MM4系列变频器。
农村电工一定会要求你安装零序漏电保护断路器的。 要点是: 1、变频器一定要和电机距离越近越好。 2、设备、电控、电机等安装在机架上自成等电势体; 3、机架独立接地。 4、设备只使用三相电源,不使用中性线。设备的220V照明、辅助供电等等,另外一路电源供电(单独的配电箱、漏电防护和接过来的PE),和本设备无关。 在这种场合经常遇到的是F0003(电压过低)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
5楼
主题:回复:关于电网制式与MM440的接入问题
对于所说的“低压电器外壳接地的保护效果不及IT系统.”也不尽然。
IT系统是中性点不接地配电(其中也包括那种中性点经消弧线圈接地的系统)。这种系统一旦有一相出现接地故障,其他两相对外壳的电压会升高1.73倍。如果你系统中使用了300V绝缘的电线。就会出大问题。 此外,MM4的变频器中Y电容耐压是275V的,因此,在这种供电系统中,必须要剪断。 可要小心喔!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
17楼
主题:回复:关于电网制式与MM440的接入问题
哦。有几点要明确一下。
1、对于TN-C这种“老式”的供电方式中,由于PE和N是合二为一的。因此,PEN线是可以(也应该)重复接地的。 2、对于供货的设备机架只要做成“等电势体”。完全不需要去考虑供电的方式,它不会受到干扰。 3、因此,在TN-C(三相四线制)供电中,就是按供电部门的要求,你的“金属导电外壳”的PE就是接到提供的PEN端子上,而不自己做一个PE接地。这是因为,一旦发生PEN线中断,断点后部的所有单相用电器将通过你的机架PE接地构成回路。又因你做的单独PE不一定接地电阻符合要求,使这段PEN线出现危险电压,出了人身事故还是你的责任。 4、由于在变压器处,是中性点直接接地的。真的发生PEN线中断,但三相对地是不会出现偏移的。只是这段断掉的中性线N发生偏移。但这和变频器需要的三相无关。(你又不用N线) 5、如果实在想接,也应该在车间或厂房的总配电柜处,做一规范、良好的PEN接地。如下图所示:
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|