技术论坛

 回复:LOGO编程习惯

返回主题列表
作者 主题
潘炯
侠圣

经验值:3458
发帖数:1230
精华帖:1
楼主    2010-10-31 20:48:20
主题:LOGO编程习惯
大家在用LOGO时时习惯用功能块还是梯形图啊?深入浅出LOGO里面讲解以功能块为主。用惯了PLC的梯形图,用功能块感觉怪怪的。用梯形图感觉又很不方便。
我想做个Q0.0脉冲输出,用二个定时器分别控制1和0的脉冲时间,但不知为何就是实现不了,这个在PLC里是很简单的功能啊。而在LOGO里定时器1动作后给定时器2得电,定时器2定时到后其串在定时器1前的常闭触电却不能复位。不知这是什么原因。
逆水行舟,不进则退
Zaxife
至圣

经验值:12614
发帖数:2450
精华帖:31
2楼    2010-11-01 04:13:06
精华帖  主题:回复:LOGO编程习惯
我汗,直接用[异步脉冲发生器]就行了,没必要用两个定时器。
[异步脉冲发生器]的脉冲宽度就是输出1的时间,脉冲间隔就是输出0的时间...

而且,LOGO!没Q0.0吧?Q1~Q16,也没有M1.1吧?M1~27....
Laohuai
至圣

经验值:17241
发帖数:6044
精华帖:18
8楼    2010-11-02 19:39:28
精华帖  主题:回复:LOGO编程习惯
quote:以下是引用如男在2010-11-02 18:13:03的发言:
LOGO的I 和Q,没LED指示灯,调试时不知道信号有没有。
模拟量分辨精度没S7-200高。

带显示屏的LOGO!能够看到输入和输出的状态。