技术论坛

 回复:M440 问题

返回主题列表
作者 主题
mrz
游侠

经验值:485
发帖数:199
精华帖:0
楼主    2010-11-01 20:03:37
主题:M440 问题
P304设定为230,电机为380V,会烧电机吗?
每天学习一点点,每天进步一点点,日积月磊成大器
kdrjl
版主

经验值:146145
发帖数:36656
精华帖:451
4楼    2010-11-02 22:50:25
精华帖  主题:回复:M440 问题
把电机改角接,P304=220按电机铭牌设角接的电流值。
你这个电机是控制什么的?为什么要单相进线(220V)?你用三相进线的不就行了么?
我是你的朋友
老兵veteran
至圣

经验值:59338
发帖数:9986
精华帖:505
10楼    2010-11-08 21:17:34
精华帖  主题:回复:M440 问题
quote:以下是引用mrz在2010-11-02 21:14:03的发言:
K侠,我现在遇到这种情况,如果进线230,P304=380,接380V的电机,最近烧了3个电机了,平均2到3个月坏一个,头痛。请赐教,谢谢。

理论上讲,如果进线电压是230V,做为MM4来说,其输出电压肯定是达不到380V的,这也就意味着电机在达不到额定电压时其它频率可能已经达到额定频率了,对交流电机而言,V/F太小,会导致电机转矩过小,易过流,也易发热。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
水中舟
侠客

经验值:610
发帖数:397
精华帖:4
22楼    2010-11-18 17:02:33
精华帖  主题:回复:M440 问题
这个跟电机接法有关系啊
380是Y接法
220是三角
十日画一水,五日画一石