炉水加磷酸盐要求用磷表信号作为主控信号,其他仪表辅助控制。
磷酸盐加药泵自动控制:
1. 由磷酸根信号为主进行控制,为弥补磷酸根信号的长滞后时间,可引入电导率信号辅助控制,并结合炉水PH信号自动修正。以磷酸根作为反馈量对泵进行PID控制,输出为控制对应变频器的电流(4-20mA)。磷酸根的控制点(可设定)和控制范围(可设定)根据具体水质要求应可进行调整。
2.加药泵的开度调节可根据总磷反馈量进行PID计算、调节,为防止加药泵开度的频繁变化,可设一个调节时间进行周期调节,为保护计量泵,需设置一个最低开度值20%。
3.在一个或多个周期后,用电导值对总磷控制点进行修正
4. 为防止加药量过大或过小, 控制点范围应分高、中、低段设定调节系数。
5.磷酸根控制参数(可设定)
名称 控制参数

磷表量程下限 0.00
磷表量程上限 5.00
电导量程下限 0.00
电导量程上限 50.00
磷酸根测量周期 15分钟
磷酸根控制点 2.00
控制范围 0.50~3.00
趋势判别范围 0.30
磷酸根初始时启泵点 0.5
磷酸根下降时启泵点 1.5
磷酸根初始时停泵点 3.00
磷酸根下降时停泵点 2.50
泵调节周期 02分00秒
低段调节系数 1.00
中段调节系数 0.50
高段调节系数 1.00
泵初始开度 40%
泵开度底限 20%
电导率控制点 15.00
电导率控制范围 0.50

6.所有控制均为正作用,即当设定的控制点大于反馈量时,增加执行量输出。