技术论坛

 回复:关于变频器的PE连接问题。再发一贴。

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
楼主    2010-11-12 21:45:01
主题:关于变频器的PE连接问题。再发一贴。 精华帖 
变频器的PE连接问题为什么再发一贴?因为这个问题过去已经谈的太多了。除了专题讨论以外,还有些散贴,也交流过变频器PE连接问题。就是在前不久,讨论电网制式问题时,也涉及过PE的连接问题。只不过那是电网进线与变频器的PE连接。变频器与电机之间的PE连接同样至关重要。这个问题其实挺心知肚明的,“耳朵都起茧子”了。怎么还说呀?
我最近就碰到这个问题了。搞得我哭笑不得。上个月,一共进了三台30kW的MM440,最近调试一台37kW的风机,因为是变转矩负载,所以就用30kW的MM440来做。调试的时候发现只要是达到50Hz最大转速(对风机而言也是最大负荷),变频器就报F003(欠电压跳闸),观察监控参数r0026直流母线电压在跳闸前后是480V了。而空载的时候是540V呢。电压衰减的太多了。而且此时的电流是45A左右,离电机的额定电流还差得很远。MM440的30kW变频器,变转矩负载额定电流是75A。
开始我以为这是变频器的毛病,还打了400技术热线,并将这台装置送修了(因为是刚买的在保内),但不太死心,将另外两台同时进货的装置分别接入,现象竟然是一样的,只要达到50Hz,就报F003。而且直流母线电压随电流的增大而降低至500V以下,然后报故障跳闸。
这就使我放弃了“是装置问题”的判断。再检查这个系统,发现电气柜没有接PE线,电机和变频器也没有接PE线。赶紧将PE连接以后,故障就消失了,而且直流母线电压不再小于500V了。
靠!终于看到接PE和不接PE的结果了。估计以后亲历过的工程师们,不会小视PE的作用。PE有没有用,只有经历过才有体验的。当然这个“地球人都知道”的“常识”却总是被人忽略、遗忘。气煞人也。
我是你的朋友
伊默
至圣

经验值:19231
发帖数:4256
精华帖:118
1楼    2010-11-13 09:31:22
精华帖  主题:回复:关于变频器的PE连接问题。再发一贴。
哈哈,差点阴沟里翻船了?

上次我的系统里有一台变频器没有接地,造成触摸屏通讯极慢!呵呵,而且变频器仅仅是上电了,但没有开始工作。 查了好久好久,才发现是因为该变频器没有接地。 事实上通讯端口都是采用光电隔离了的,而且PLC的供电是独立的隔离电源模块供电的。 就连给触摸屏加上隔离电源都不管用。 最后找到这台变频器,接上PE就好了,汗…… 我至今都没弄明白
I can do it
南山飞雪
奇侠

经验值:5471
发帖数:907
精华帖:20
4楼    2010-11-13 10:50:37
精华帖  主题:回复:关于变频器的PE连接问题。再发一贴。
变频接地很重要,说说我曾经碰到的两种情况:
1、轧线6SE70,整流+逆变(共用直流母线),传统接地和接零独立母排,专用变频电缆3根接地线接在地排上,未投用机架逆变器有时爆直流侧快熔,后改接到逆变器PE上,没有在出现;
2、440变频器,专用变频电缆3根接地线柜内悬空,现场无法停车,柜内接地后正常。
Soar
游侠

经验值:318
发帖数:124
精华帖:1
33楼    2011-04-26 21:51:07
精华帖  主题:回复:关于变频器的PE连接问题。再发一贴。
呵呵,我的厂长原来看见接地线,就骂,说花他的冤枉钱。上次调试是把我们的接地减少的不能少了,结果现场的安装工人电焊,把我们的编码器全烧了,二十几万啊,现在他没事就问地线接好了吗?呵呵,领导也是吃了亏才明白啊!
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
37楼    2011-04-28 11:19:59
精华帖  主题:回复:关于变频器的PE连接问题。再发一贴。
还遇到过这样的,上百千瓦的变频器,只接根1.5平方的PE线,还打了好多圈圈,结果可想而知,接了比不接更惨,用户还满脸委屈的说我接了怎么还这样呢?

所以,正确接地更为重要。此例,采用一定截面积的镀锌铜编织带接地是最佳的方案。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
43楼    2011-04-30 21:48:05
精华帖  主题:回复:关于变频器的PE连接问题。再发一贴。
quote:以下是引用秀梅在2011-04-30 20:14:58的发言:
是通的也要接,这样可能是接地更充分吧


接地讲的是阻抗,万用表量出来是电阻为0,但阻抗却不一定为0,阻抗与频率及导体的截面积有关。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
H.L
侠圣

经验值:2881
发帖数:1766
精华帖:9
44楼    2011-04-30 22:41:16
精华帖  主题:回复:关于变频器的PE连接问题。再发一贴。
吃过亏就知道接地的重要了,以前在公司试验USS协议,变频器一运行起来通讯就断了,一停止立刻就好了,效果明显的很,后来只要是有变频器的场合,先把地线接好。
以前去过一些厂子在农村,农村的电网大伙都知道不见得特别符合规范,结果设备总是不定期的偷停(自动停止),查不出原因,故障现象还很难逮着,总是在现场时没事,一回来了客户就打电话,折腾几次实在是受不了了,单独接了地线,从此安然无事了。
还有接地不是随便拿根导线连上就行的,真见过拿颗0.75的导线就随便往外壳上那么一连当地线用的。
龍族
侠士

经验值:1697
发帖数:582
精华帖:2
45楼    2011-05-01 10:34:52
精华帖  主题:回复:关于变频器的PE连接问题。再发一贴。
在接地问题上栽过几个跟头,就都学乖了。
有一次一台包装设备频繁出现Profibus故障,查来查去查不到原因。
后来将所有变频器的进出线端的屏蔽端接地,故障再没发生过。
那些不重视接地的朋友,不将脑袋撞的血肉模糊的,是记不住PE的。
心若止水,静思程序!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。