主题:300带五个屏的网怎么组
300跟五个屏的通讯怎么做,网怎么组?望各位大侠赐教。。。。谢谢
东方红一红
版主

经验值:16855
发帖数:6779
精华帖:50
9楼    2010-11-15 18:23:19
精华帖  主题:回复:300带五个屏的网怎么组
只要画面里的变量不是太多,用PROFIBUS、MPI、IE都可以,问题在于:
1,CPU属性里给OP的通讯连接数必须满足你的OP数量的要求,这个需要你在硬件组态里开放资源;
2,CPU的OP连接能力超过你的OP数,S7-312~318的能力在5~31之间,这个方面S7-300满足你的要求。

补充:
1,画面的变量多,后台实时归档的数据多都要求系统有高的通讯负荷能力,MPI/PROFIBUS/IE的通讯能力依次增大。
2,常规应用中,多数情况是一屏对一PLC。多屏对一个PLC多发生在大型生产线,市面其他PLC连接多屏的能力一般都不如西门子的S7。而单屏对多PLC虽然比较少见,但西门子的屏是支持这样应用的。非西门子的屏一般联不了多台S7的PLC。