| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
大海水 侠圣 经验值:3398 发帖数:2025 精华帖:2 |
楼主
主题:6RA70系统210A的连续爆可控硅!
这个问题我问过了。
现在现场现象是这样的,210A的直流调速器西门子的,带75KW电机,调速器 出现爆可控硅现象,由于是在质保期内,修好了,拿回来,安装上去,运行 一切正常,运行3天就爆可控硅,就像定时一样,连续爆了5次。爆的有几次是 同一个可控硅,有几次不是。 求各位大侠,指点下,什么原因造成的呢! 我换了280A的系统,用了将近2个月,一点问题都没有!
群:235369122, 数控维修、变频、欧陆、70维修13372126980
|
|
freelin 游侠 经验值:470 发帖数:105 精华帖:3 |
12楼
主题:回复:6RA70系统210A的连续爆可控硅!
我个人认为跟压接没有关系。我认为210a的装置西门子选型有问题。我在现场也碰到过这种情况,也是原装210A装置,电机电流恒定150A都烧晶闸管桥组,因为我们自己就搞扩容,拆下桥组后发现桥组是西门康105A的晶闸管桥组,按照我们的经验,这个桥组用在210A装置上肯定不行。我敢说楼主再怎么查压接也不行。。而且我们把6个晶闸管桥组都换过。照样烧。后来也是把装置换大了。
|