技术论坛

 一个奇怪的故障。

返回主题列表
作者 主题
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
楼主    2004-07-18 16:31:45
主题:一个奇怪的故障。 精华帖 
我装了一个的系统。PLC S7-226带5台变频器,11kW 4台,4kW1台。
变频器的所有命令通过端子执行。各台的设定频率通过端子4(升速)5(降速)的MOP执行。(其他端子的设定:略)。PLC仅通过485对所有的变频器的最高频率P1082进行设置。升降速的斜率时间都设定为10秒。以实现各台变频器按不同的速比运转。
出现的问题:按升速按钮,前4台的升速没有问题,第5台不响应。按降速按钮,前4台不响应。第5台没有问题(第5台有一个最小频率)。
检查:用BOP检查参数r0722,同时按动按钮。变频器确实收到信号。检查P0704=13(MOP升速)、P0705=14(MOP降速)参数没有变化。
处理:用BOP将上述两个参数设置成0,再次设置成原来的值。一切正常。
发现故障:切断系统所有电源,重新上电后,故障依旧。必须用BOP再次处理所有变频器的上述两个参数后,一切正常。
临时解决办法:在PLC上添加了一段程序:当变频器重新上电后,对所有变频器的上述两个参数(仅这两个参数)进行重写。而且将P0971=1(传送到EEPROM)。这样就一切正常了。
虽然现场的问题暂时解决了,但是这总不是回事呀!我实在不知道这是怎么回事。那位知道请帮忙。谢谢!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。