主题:急!测速发电机闭环
第一次使用测速发电机进行闭环,电机为500/1600RPM,测速发电机为110V/2000RPM,现在我有个疑问,我设定测速发电机电压参数时如何设置,是设置110V呢还是设置(1600/2000)*110V=88V呢,请高手赐教
工控人生!
|
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
20楼
主题:回复:急!测速发电机闭环
以前用测速机时都用测速表去校准速度的,测速机虽说衡磁但总有些误差的,线路压降也对测速有影响。不过正常情况一般也就1~2%误差。
电机也不是空载440v对额定转速的,大约420v吧,不同电机额定电势不一样。 你最后调的情况转速大约差了10%,也是有可能的。如果要准确还是得用测速表校准。最后还是以校准后的测速反馈为准。 |
|
怪怪虎 奇侠 经验值:7809 发帖数:1266 精华帖:19 |
21楼
主题:回复:急!测速发电机闭环quote:以下是引用小皮在2010-11-20 15:56:56的发言: 以前用测速机时都用测速表去校准速度的,测速机虽说衡磁但总有些误差的,线路压降也对测速有影响。不过正常情况一般也就1~2%误差。 电机也不是空载440v对额定转速的,大约420v吧,不同电机额定电势不一样。 你最后调的情况转速大约差了10%,也是有可能的。如果要准确还是得用测速表校准。最后还是以校准后的测速反馈为准。 电机铭牌上的电机电枢电压为440V,在没有弱磁控制下,基速应该对应440V,做弱磁控制的话,电枢电压在420V时开始弱磁,并维持在420V左右,因为弱磁控制是在电枢电压95%时开始弱磁,目的就是防止网压跌落。 测速机反馈的问题,我做完弱磁后,给定到100%后,通过测速机的反馈电压反算电机转速,确实是比电机铭牌数据高10%,差的最多的能到12%,是不是测速机闭环就有这个弊端还是我系统调的不好呢?
工控人生!
|
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
22楼
主题:回复:急!测速发电机闭环
电机额定电压是440v那是在满载时,空载大约等于额定电势要比440v低,弱磁的420v就是额定电势你可以查查功能图,他是减了一个IR压降的。
测速机有误差的情况比较常见,毕竟磁力大小不能精确控制。还是应该先用测速表校准。 |