技术论坛

 回复:电机优化不过去怎么办

返回主题列表
作者 主题
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
楼主    2010-11-21 10:00:45
主题:电机优化不过去怎么办
我是SE70变频250kw,电机132kw,优化P115=2,4都过不去,报过流故障。优化时观察电流确实较大。而且使两套系统都这样,后来我们又另找了一台电机优化能通过,证明装置优化没问题。用v/f转电机也没问题,后来直接P100=3,4运行也可以,不过性能差些低速不好。
我的问题是:1 SE70优化过程是怎样的,是什么原因造成过流呢?
2 大家有没有遇到优化不过的,怎么处理,改哪些参数对低速性能改善有效?
3 电机上有没有问题呢?
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
3楼    2010-11-21 13:45:30
精华帖  主题:回复:电机优化不过去怎么办
我们这里的全是第三方的电机,到目前为止,还没有发现因为优化辨识而过不去的。包括定制的电机,额定转速非50Hz的电机,都没问题的。优化的时候如果出现过流关机,是否有别的原因呀。
另外,小皮守着专业传动研究所,这问题不会不能解决吧?嘻嘻嘻,你那里藏龙卧虎呀...
另,前年夏天,我调试一台6SE70,用的是西门子的原装电机,结果优化过不去,印象挺深的。当时真的很奇怪,国产电机、ABB电机,我做的很多,都没有过不去一说,就是这个,搞了很长时间最后过了,反正自己多查查、试试,我想应该能搞定的。只要装置是好的就行。
还有电机也要是正常的才行。三相绕组电阻、对地电阻等要查一查。V/F控制P115=1/2也要过的,只有P115=1还不够。
我是你的朋友
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
9楼    2010-11-23 22:05:26
精华帖  主题:回复:电机优化不过去怎么办
quote:以下是引用小皮在2010-11-23 09:14:12的发言:
F011,电机YP2-3551-12,132kw,305A,493rpm,3~100Hz。励磁没有。
我看了优化得出的主要参数,励磁电流,电机主电感,定子电阻,定子侧总漏抗,转子温度影响参数,和电机相关,也没有磁化曲线?abb是直接转矩控制,可能还是不太一样。
报的是F011吗?前几天不是有讨论吗,报F011与编码器信号有关。我认为你的系统是受电磁噪声干扰严重呢。想办法排除些可能的原因。比如,强弱电分布、电源、电机进出电缆线穿磁环、PE线加粗接实等等。
我前两天调一个55kW-8极电机的系统,优化时报F011,当时我就笑了,让大家检查接线,结果发现系统的PE没有按规则接。纠正后,立马优化就OK了。
有时候,最不起眼的细节,决定了yes或no。^_^;另外,千万别拿EMC规则只当说教来看待,要认真的对待它,严肃的对待它。一丝不苟的执行它。否则真有可能就栽在它手里了。
我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。