| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
就差一点 游士 经验值:217 发帖数:63 精华帖:2 |
楼主
主题:WINCC变量记录在另外一台计算机上运行,怎么办?
现在现场一台计算机上运行WINCC V6.0 SP3多用户项目,我在在线和离线状态下打开变量记录时,总是提示“变量记录组态系统正在另外一台计算机上运行”,而保存按钮为灰色,不能再新增归档变量了,哪位高人帮忙解决一下这个问题,我现在在现场跪谢了!
|
|
就差一点 游士 经验值:217 发帖数:63 精华帖:2 |
5楼
主题:回复:WINCC变量记录在另外一台计算机上运行,怎么办?
后来,我把计算机名改为变量记录提示的计算机名,再重启计算机,并打开WINCC项目,现在,就可以编辑变量记录中的归档了。我想可能是当时做此项目的计算机在关闭项目时是不正常关闭造成上面的问题的。
|