技术论坛

 回复:PROFISAFE模块不能配置

返回主题列表
作者 主题
adeyan
侠士

经验值:1216
发帖数:700
精华帖:2
楼主    2010-01-05 09:34:16
主题:PROFISAFE模块不能配置
PROFISAFE模块6ES7 138-4FA03-0AB0不能插入到ET200S中,并且软件出错,还有些PROFISAFE找不到,更新HW也不行,请大侠帮助
adeyan
侠士

经验值:1216
发帖数:700
精华帖:2
2楼    2010-11-25 08:59:06
精华帖  主题:回复:PROFISAFE模块不能配置
最终的解决办法是下载一个包,加入就可以添加模块了!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。