| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
不可一世 侠士 经验值:1573 发帖数:652 精华帖:1 |
楼主
主题:直流调速器 输出端
直流调速器输出端 用于切换励磁方向的接触器下口 并了一个电阻,谁知道这是什么用途啊
短暂的激情是不值钱的!!
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
7楼
主题:回复:直流调速器 输出端
不能选那么大阻值的电阻。
其实电阻的大小在70手册中已有明确的描述,可以看相应的功能框图。 这个电阻的主要作用是当接触器断开后,释放掉励磁线圈(相当于电感)中的能量。电感的特性之一是电流不能突变,因而当接触器断开的那个瞬间,电阻中的电流大小等于断开前瞬间励磁线圈中的电流。如果电阻阻值过大,会在回路中产生一个很大的电压,非常危险。 当然,如果励磁线圈中能量完全释放后再分断接触器则不存在这种问题,因电流可以通过续流二极管与线圈电阻组成的回路消耗,但谁又能保证100%做到这一点呢?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
14楼
主题:回复:直流调速器 输出端
VOLLMER的说法有一定的道理,因可控硅导通需维持电流,如果阻抗太大,可能电流没出来,门极电压一取消了,导致可控硅无法维持。
这也是为什么6RA70用于大电感负载(电枢)时应该选宽脉冲触发而不是双窄脉冲的原因。 但是实际应用中,通常小功率电机的励磁绕组电感量并不大,不应该存在VOLLMER所说的问题。而对于大电感的励磁,通常是用另一装置的电枢来驱动的。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
VOLLMER 奇侠 经验值:5148 发帖数:1248 精华帖:41 |
15楼
主题:回复:直流调速器 输出端quote:以下是引用老兵在2010-11-25 08:37:37的发言: VOLLMER的说法有一定的道理,因可控硅导通需维持电流,如果阻抗太大,可能电流没出来,门极电压一取消了,导致可控硅无法维持。 这也是为什么6RA70用于大电感负载(电枢)时应该选宽脉冲触发而不是双窄脉冲的原因。 但是实际应用中,通常小功率电机的励磁绕组电感量并不大,不应该存在VOLLMER所说的问题。而对于大电感的励磁,通常是用另一装置的电枢来驱动的。 受教了! 那是一台老电机,500kw,励磁电流30A。装置是XX的,励磁电源确实是由电枢端子引出的。 或许真的是触发脉冲问题呢。同一台电机使用原装装置、富士大板驱动柜都不需要并联电阻的。
弱者道之用。
|
|
 今天查了相关的资料,这是个续流电阻,用于吸收换向的时候的反电势。选择电阻功率是安装1000V的电压选取。 现在有个问题就是 能不能用续流二极管来替代这个电阻。
短暂的激情是不值钱的!!
|