花开有时
侠圣

经验值:3202
发帖数:992
精华帖:43
楼主    2010-11-28 10:58:52
主题:工频时变频器输出端未隔离会引起什么后果
前天接到一客户电话,咨询电机工频启动后,如果变频器的输出端未采取隔离措施,工频电直接加到变频器的输出端了,对变频器会不会有什么影响?会不会损坏变频器?
我当时直接告诉他,这样肯定不行,理由是这样工频电直接加到IGBT上,可能会损坏IGBT。不知道我这样分析是否正确。就我知道,高压变频肯定是不行的,因为高压的电压已经超过IGBT的极限值了。400V应该还没有超过IGBT的允许电压,不知道会不会对变频器有影响?
上善若水
yming
版主

经验值:138921
发帖数:23251
精华帖:881
6楼    2010-11-29 12:33:13
精华帖  主题:回复:工频时变频器输出端未隔离会引起什么后果
接入瞬间等效如下:

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?