主题:关于双机热备的问题,
请问一下,两个H系统400CPU,进行双机热备,用四个同步模块连接两个CPU,
四个模块需要在硬件组态上组态吗,如果组态,我怎么没有在程序里找到这个东西呀,需要下那个补丁包?请高手指点
nothing 此人很懒,什么也没有留下,没带走一片云彩
|
|
shine 至圣 经验值:19820 发帖数:8803 精华帖:39 |
楼
主题:回复:关于双机热备的问题,
同步模块不需组态。但注意将同步模块插入PLC前,先设定上面的拨位开关。第一次用的时候这个问题困扰了我很长时间。
|