| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
茂哥 侠士
经验值:1364 发帖数:192 精华帖:2 |
楼主
主题:MM440变频器控制方式切换 在线继续探讨中
一台水泵电机由MM440变频器通过profibus控制,经常出现电脑显示电机符号变红色,电脑报警:电机速度故障。检查变频器没有任何报警信息,仅仅是10Hz和0之间交替,变频器没有给出命令信号。为了防止生产线由于水泵停机时间过长,导致停机发生,往往采用变频器在没有使能的情况下,迅速转换为bop控制,使变频器稳定一个固定的频率,可以保证生产线不停机。我想利用变频器P0810 CDS(本机/远程)功能,在profibus故障时候,将变频器由profibus通过一个转换开关转换为电位器控制,具体实现过程描述如下:MM440 变频器端子2,4端子端接接到一个10K电位器的0V端,端子1(+10V)接到电位器的正端,端子3接到电位器的中心抽头。 端子9(+24V) 和端子7(din3)通过一个两位开关K1进行两种控制功能的切换。参数设置:P0810=722.6 P0700=2 P707=99 P1000=2 所有这些做好以后,就可以进行转换控制了。比如一旦profibus控制失灵,将开关k1迅速使能,端子9和端子7导通,调整电位器就可以实现频率任意调整了。以上参数设置,硬件接线,操作步骤是否正确,请给与补充,多谢了!! 今天在实验室,我是这样设置参数的:P0701=99, P0810=722.0 P1000=6 P0700=6 端子9和7开关K1,改接到端子9和5。 开关K1断开时候,变频器显示0.5,表示目前是profibus控制方式;开关K1吸合时候,变频器有输出,随着电位器的增加而增加,但是变频器显示的频率数字和0交替显示,表明变频器没有使能,究竟是哪一个参数环节有问题,希望您能给出意见,谢谢! 接在9和7端子时候, P707=99, P0810=722.6 P1000=6, P 0700=6 不管开关K1吸合还是断开,变频器始终有输出,随着电位器而变化,但是和0之间交替,没有使能。
态度决定一切,细节决定成败!
|