技术论坛

 回复:sm331的10和11为什么接24v

返回主题列表
作者 主题
xgng
游民

经验值:51
发帖数:28
精华帖:0
楼主    2010-12-01 14:14:27
主题:sm331的10和11为什么接24v
见到一台s7-300,sm331设成四线制,直接接入标准4-20mA两线信号。1和20接的是24V,但是10和11也分别接了24V的正和负,有些特殊。
kinkin
版主

经验值:17829
发帖数:7358
精华帖:53
11楼    2010-12-03 16:00:16
精华帖  主题:回复:sm331的10和11为什么接24v
331-7KF02的测量模块通常情况下用内部补偿,这时候10和11脚都接参考电位,即0电位。也可以用外部补偿,这时候10接外部补偿的正,11接外部补偿的负。所以你看到的接法也是没有错的!模块内有一个电子开关,当外部接电压时,电子开关会打开,从而实现外部补偿.
数字飞舞
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。