| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
xgng 游民 经验值:51 发帖数:28 精华帖:0 |
楼主
主题:sm331的10和11为什么接24v
见到一台s7-300,sm331设成四线制,直接接入标准4-20mA两线信号。1和20接的是24V,但是10和11也分别接了24V的正和负,有些特殊。
|
|
kinkin 版主 经验值:17829 发帖数:7358 精华帖:53 |
11楼
主题:回复:sm331的10和11为什么接24v
331-7KF02的测量模块通常情况下用内部补偿,这时候10和11脚都接参考电位,即0电位。也可以用外部补偿,这时候10接外部补偿的正,11接外部补偿的负。所以你看到的接法也是没有错的!模块内有一个电子开关,当外部接电压时,电子开关会打开,从而实现外部补偿.
数字飞舞
|