| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
nnnn1234 至圣
经验值:22483 发帖数:4950 精华帖:57 |
楼主
主题:6SE70变频器如何能在晃电的情况下不停机啊??有什么防范措施啊??
我们厂在海边,风很大,冬天有暴风雪,经常引起外网电压波动,进而使变频器停机,需要重起,如何能防止这种情况啊??
The darkness is no darkness with thee.
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
7楼
主题:回复:6SE70变频器如何能在晃电的情况下不停机啊??有什么防范措施啊??
你所说的这种情况称之为“电压闪变”,有两种解决方案:1、在电网中增加无功补偿装置,例SVG,SVC等。2、激活6SE70的“自动再启动”功能,可看一下参数P373、P374.
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|