技术论坛

 回复:6SE70变频器如何能在晃电的情况下不停机啊??有什么防范措施啊??

返回主题列表
作者 主题
nnnn1234
至圣

经验值:22483
发帖数:4950
精华帖:57
楼主    2010-12-13 12:44:55
主题:6SE70变频器如何能在晃电的情况下不停机啊??有什么防范措施啊??
我们厂在海边,风很大,冬天有暴风雪,经常引起外网电压波动,进而使变频器停机,需要重起,如何能防止这种情况啊??
The darkness is no darkness with thee.
老兵veteran
版主

经验值:59338
发帖数:9986
精华帖:505
7楼    2010-12-15 08:19:27
精华帖  主题:回复:6SE70变频器如何能在晃电的情况下不停机啊??有什么防范措施啊??
你所说的这种情况称之为“电压闪变”,有两种解决方案:1、在电网中增加无功补偿装置,例SVG,SVC等。2、激活6SE70的“自动再启动”功能,可看一下参数P373、P374.
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示