| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
VOLLMER 奇侠 经验值:5148 发帖数:1248 精华帖:41 |
楼主
主题:变频器进线电流、功率因数
一台变频水泵,发现即使变频器工作在50Hz,也比电网直接拖动电流小很多,减小约30%。
(进线侧电流表显示;没有进线电抗器、没有直流电抗) 如何理解?是功率因数影响的吗?
弱者道之用。
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
9楼
主题:回复:变频器进线电流、功率因数quote:以下是引用kdrjl在2010-12-15 20:54:58的发言:“变频器输入是脉冲电流”?这么讲是笔误了?还是就这么认为的?变频器输入的是电网提供的电源,怎么可能是脉冲电流? 使用二极管桥式整流的变频器取用电网的电流还真是脉动的(也可以称为脉冲)。因为只有电网电压超过直流母线电压的那一小段,对直流母线充电,有充电电流。 这一瞬态的(脉动的)电流根据负载情况,可能会很大,甚至远远超过额定电流。但是,我们使用的测量电表(不管是电流表还是电度表)只能得到有效值(指针式)或平均值(数字式)。 对于电缆来说,也不需要考虑这个瞬时值,只需考虑有效值即可。 但是,这种脉动的大电流对于阻抗较大的供电线路来讲,容易产生电压波形畸变。这种脉动的大电流对于选用的开关电器也会有一些要求。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
veich 奇侠 经验值:6009 发帖数:1010 精华帖:18 |
11楼
主题:回复:变频器进线电流、功率因数
之所以说变频器输入是脉冲电流,
斑竹可以用示波器测测看,原理就更简单了。变频器输入侧是 容性负载,只有在网侧电压高于母线电压时,才通过整流对电容 进行充电,一旦网侧电压低于母线电压时,充电截至。 正弦波输入时有多少时间网侧电压高于母线电压呢? 斑竹,不用我细说了吧!
知足常乐!!!
|