| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
liuliusheng 至圣
经验值:29663 发帖数:5681 精华帖:5 |
楼主
主题:关于变频器输出问题
用变频器控制水泵,控制压力,在用变频器水泵上压慢,用工频时上压快,变频器输出功率和工频功率不一样,请大家讨论讨论是什么原因.
天天学习,天天进步.
|
|
veich 奇侠 经验值:6009 发帖数:1010 精华帖:18 |
10楼
主题:回复:关于变频器输出问题
2个原因,
第一:变频器改变输出频率需要时间,如果再加上PID运算时间就更长,还要看PID参数设置。 第二:变频器在50Hz运行时,参数设置的不同,特别是用节能运转功能时,输出功率没有工频高;另外如果现场电网电压高,变频器打开AVR功能,输出功率也会比工频低。就是没有以上因素,变频器也有压降,于工频略微有所区别。 解决办法:如果现场变频器输出电流不大,参数设置没有问题,看适当提高变频器输出频率,比如到55Hz。
知足常乐!!!
|