技术论坛

 回复:mm430模拟输出2设为实际输出电流0-20mA,现在设为4-20mA,4对应0%,20mA对应为100%,100%对应实际电流是什么?

返回主题列表
作者 主题
一飘
游民

经验值:58
发帖数:19
精华帖:0
楼主    2010-12-16 15:02:56
主题:mm430模拟输出2设为实际输出电流0-20mA,现在设为4-20mA,4对应0%,20mA对应为100%,100%对应实际电流是什么?
设置参数如下:
P0776.1=0 模拟输出类型为电流输出
P0771.1=27 实际输出电流
P0777.1=0模拟输出2的X1的值 P0778.1=4 mA模拟输出2的Y1的值 P0779.1=100模拟输出2的X2的值 P0780.1=20 mA模拟输出2的Y2的值
找不到不找
花开有时
侠圣

经验值:3202
发帖数:992
精华帖:43
4楼    2010-12-17 21:05:42
精华帖  主题:回复:mm430模拟输出2设为实际输出电流0-20mA,现在设为4-20mA,4对应0%,20mA对应为100%,100%对应实际电流是什么?
如果P2002设置为电机的额定电流的话,电机过载后,就不能准确的反应电机的实际电流了。电机电流为101%Ie的时候输出20mA,电机电流为150%Ie的时候也是输出20mA.所以在设置P2002应该考虑过载的因素。