主题:柜内端子排列顺序(经验共享)
我接触过不少别人设计的柜子,最头痛的事情就是查线。为一个线号找半天,耽误很多时间。
把端子排按被接柜、设备,按输入、输出类型等进行分组,方便控制电缆配线、连接、检查。 我们采用的是电器柜二次配线A--B的标记方法,根据见到的端子标号直接找到连接的目标端子,省掉了找位置的时间。 测量柜端子排列 ![]() PLC柜端子排列
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!
|
|
醉书生 侠士 经验值:1348 发帖数:718 精华帖:25 |
26楼
主题:回复:柜内端子排列顺序(经验共享)
这是一个面向低端维护的接线方案,有一定的可取之处,但缺点也相当明显,一是工作量增大,电路原理图和接线图不能统一到方案中,当遇到比较疑难的问题需要从原理入手结合线路调试时,反而更麻烦。
比如XT4的端子1,上面是RD12-1,下面是XT7-8,但电路上同一根线不允许有二个标号,所以接线上的线号必须相同的(现在假设假设它是50号),这样就造成线号跟端子号不统一。如果调试时有多对线需要临时拆下(比如拆下了50-55号),再将它们接回时你将不知道它们应该接哪儿去。另外一个问题是一个具体的系统线路并不是图示中这样简单,可以一根线要分好几个地方,分出来的某根线同样可能要分到多个地方,这样只会造成更多的麻烦。 我习惯一个系统分成多套图纸,电路图(基本原理)、布局图(装配位置),接线图(装配过程)、互连图(子模块互连端子关系、用线规格)。每个人手里都有4套完整的图纸,但装配只需要布局图和接线图、一般维护只需要互连图、麻烦点的问题看电路图。这样设计时工作量大一点,但以后的过程都比较方便。
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧
|