主题:现场急!模入模件6DR2800-8J能配DR21吗?
模入模件6DR2800-8J配合DR20正常,由于DR20有时不稳定,改用DR21,作为AI3输入。但是无X测量值显示(即开路状态)。
经检查,1)输入的信号18ma在6DR2800-8J输入中构成回路,6DR2800-8J插在slot1槽位正确。2)AI3作为X的显示通路中所有组态开关、组态参数均正确。现象是,信号加不到调节器中。
问:1)老模件6DR2800-8J不适用DR21?
2)DR21的AI3通道坏了?
现场着急回答,请版主照顾一下!
匆过
游民

经验值:67
发帖数:22
精华帖:1
3楼    2011-01-11 09:16:17
精华帖  主题:回复:现场急!模入模件6DR2800-8J能配DR21吗?
谢谢2楼的回复,不好意思,问题解决了。
其实西门子的产品是过硬的。问题出现在开关S15设为1了,改为3就好了。客户现场反馈总是说连接、组态没问题,而且只能在线运行调试,还涉及变送器的非线性和连接等问题。也说明DR21替代DR20不是那样简单,毕竟二者不同。
体会是:对PV显示问题,要求客户提交从输入到显示这一通路上的相应开关设置,及参数设置。后来直接问S15=?,才解决问题。