主题:各位帮忙,指点下,编码器反馈到系统是怎么处理的?
各位大侠请指点下,我看说明书上是 编码器的信号反馈回来进内部比较处理。是吗?编码器的供电电压是多少伏呢???
群:235369122, 数控维修、变频、欧陆、70维修13372126980
|
|
VOLLMER 奇侠 经验值:5148 发帖数:1248 精华帖:41 |
4楼
主题:回复:各位帮忙,指点下,编码器反馈到系统是怎么处理的?
脉冲测速的方法有M法、T法、M/T法。
M法测量高速精度高---在确定的时间窗口内计算脉冲数 T法测量低速精度高---计算确定脉冲数需要的时间 M/T法结合以上2种的优点了。 M法最常用,就是所谓时间中断加高速计数。我们用S7-200做过,低速效果不理想。后来又一次设计的时候很夸张,用的是带NC内核的pc,加入1跟编码器轴,测速效果好的不得了。以前曾和一个搞测速表的请教过这个问题,人家用单片机做的,实际运行中M、T都在变。 再,还请参考我以前转帖的: 速度测量是工控系统中最基本的需求之一,最常用的是用数字脉冲测量某根轴的转速,再根据机械比、直径换算成线速度。脉冲测速最典型的方法有测频率(M法)和测周期(T法)。 定性分析: M法是测量单位时间内的脉数换算成频率,因存在测量时间内首尾的半个脉冲问题,可能会有2个脉的误差。速度较低时,因测量时间内的脉冲数变少,误差所占的比例会变大,所以M法宜测量高速。如要降低测量的速度下限,可以提高编码器线数或加大测量的单位时间,使用一次采集的脉冲数尽可能多。 T法是测量两个脉冲之间的时间换算成周期,从而得到频率。因存在半个时间单位的问题,可能会有1个时间单位的误差。速度较高时,测得的周期较小,误差所占的比例变大,所以T法宜测量低速。如要增加速度测量的上限,可以减小编码器的脉冲数,或使用更小更精确的计时单位,使一次测量的时间值尽可能大。 M法、T法各且优劣和适应范围,编码器线数不能无限增加、测量时间也不能太长(得考虑实时性)、计时单位也不能无限小,所以往往候M法、T法都无法胜任全速度范围内的测量。因此产生了M法、T法结合的 M/T 测速法:低速时测周期、高速时测频率。 定量分析: M/T 法中的“低速”、“高速”如何确定呢? 假定能接受的误差范围为1%、M法测得脉冲数为f, T 法测得时间为t 。 M法:2/f <= 1% ==> f >= 200 即一次测量的最小脉冲数为 200,设此频率对应的速度为 V1 T法:( 1/(t-1) - 1/t ) / (1/t) <= 1% ==> t >= 101 即一次测量的时间为 101 个单位,设此周期对应的速度为 V2 若计时单位为mS,则 t>= 101mS 这只是理论精度,实际应用还要考虑脉冲信号采集的延迟,软件处理所需花费的时间。 若 V1 < V2,则 M/T 法能满足全范围内的速度测量。一个系统设计之前,就需要详细的计算,使V1