| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
花开有时 侠圣 经验值:3202 发帖数:992 精华帖:43 |
楼主
主题:V10变频器的软件已升级
V10软件已经升级了,从10年2月份出厂的V10变频器软件都升级了。新升级的V10变频器接线方式的C前加了个0,然后多了个应用宏0A00-0A05,P1200的默认值也改为1了。原先变频器忙碌时候显示的“-----”,改为显示“BUSY”。
软件升级后,明显感觉修改参数的时候反应变慢了。如果不适应升级后的软件,只需将升级前的面板换过来就可以了,硬件部分不变。 以后在调试V10的过程中,出现一启动速度就蹿到30-50Hz,然后慢慢再降为0,然后再按斜坡时间上升的现象就不要奇怪了,将P1200改为0就可以了。 真气人,软件升级竟然不出通知哦,搞的我接到客户的电话还莫名其妙的,还以为变频器有问题,最后跟SNC那边的工程师沟通才知道,原理软件升级。特别是出现在同一批供货里面有升级前的V10和升级后的V10,客户很容易理解为变频器有问题。 特发此贴,免得有人和我走一样的弯路。在V10使用过程中有任何问题,欢迎一起探讨。
上善若水
|
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
6楼
主题:回复:V10变频器的软件已升级
SINAMICS V10 上一版本是V1.08,现在是V1.61,之所以升级,是因为发现上一版本有BUG。譬如:客户用C10接线方式时,PID调节的反馈就有问题。PID用不起来!并且与V1.61版本的比较,电机还有不正常的异响。
提醒大家注意的是;虽然只是面板升级,但是如果只是将V1.61版本的面板拿过来换到原来老版本的变频器上,不进行‘恢复出厂设置’的操作,那是照样不行的。只有进行‘恢复出厂设置’的操作后,面板里升级过的参数才能下载到CPU版里去,这样变频器工作才能正常。因为面板升级了,变频器的版本并没有升级!只有今后CPU版本升级后,大概才能免去这个‘恢复出厂’操作。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|