主题:4-20mA信号能否一分为二?
在现场遇到一个问题,仪表送过来的4-20mA信号,在变频柜的端子上未加任何处理,被分别送到两台变频器上。感觉这样做不妥,但是他们一直是这样做的做的,也没有出现什么问题。大家能否帮忙分析下,谢谢!
上善若水
|
|
花开有时 侠圣 经验值:3202 发帖数:992 精华帖:43 |
6楼
主题:回复:4-20mA信号能否一分为二?
没有什么控制精度的要求,就是变频器带一水泵,做一个水位控制的简单系统。液位变送器反馈4-20mA的信号给在同一台柜子里面的2台变频器,然后变频器根据反馈过来的电流信号调速。平时只使用一台变频器,如果水位低就2台变频同时起。液位变送器反馈过来的4-20mA信号,在变频柜的端子上未加任何处理,被分别送到两台变频器上。
现场一直都是这样使用的,以前用的是西门子ECO的变频,其中一台有问题更换后为MM430后,I/O板上的接线都是一模一样的,但是老的那台ECO变频器在反馈只有7.8mA的时候,输出频率36Hz左右。MM430只有10多Hz。其实他们要求也不高,就要新换上去的MM430输出频率达到36Hz。当时我老是去找老的那台变频器的参数是如何设置的,但是老变频器的说明书上关于模拟量输入设置的参数很少。最后实在没有办法的情况下,减小P0759这个参数的值,直到输出频率达到36Hz。然后用户就很满意…… 很多情况下,我们都把问题考虑的太复杂了。我们需要做到的只是达到的客户的要求,用客户可以接受的办法。