技术论坛

 回复:彗星求助啊:LOGO单按钮控制电机 正转-停止-反转-停止

返回主题列表
作者 主题
南通小菜鸟
游士

经验值:201
发帖数:50
精华帖:1
楼主    2011-02-14 15:50:07
主题:彗星求助啊:LOGO单按钮控制电机 正转-停止-反转-停止
LOGO单按钮控制电机正反转的。
按下按钮电机正转,再按一次停止,再按一次反转,再按一次停止。
成功在于8小时后你在做什么
慧星
版主

经验值:18732
发帖数:5615
精华帖:36
8楼    2011-02-15 10:47:27
精华帖  主题:回复:彗星求助啊:LOGO单按钮控制电机 正转-停止-反转-停止
本人做了一个程序,楼主看看是否合适,但是本人还是建议不要一个按钮操作,这样容易产生问题!

点击此处查看附件
sgpg
提侠
奇侠

经验值:5748
发帖数:1086
精华帖:2
13楼    2011-02-18 08:58:23
精华帖  主题:回复:彗星求助啊:LOGO单按钮控制电机 正转-停止-反转-停止
用移位寄存器可实现,见附件。
点击此处查看附件
提侠
甫哥
至圣

经验值:10005
发帖数:1448
精华帖:72
18楼    2011-02-19 10:13:58
精华帖  主题:回复:彗星求助啊:LOGO单按钮控制电机 正转-停止-反转-停止
建议不要用一个按钮控制,因为开机时可能不知道是应该正传还是反转。
本人用两个 计数器,一个“沿触发与非”做了一个,同时增加了“输入点防抖动”供参考。
点击此处查看附件
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
甫哥
至圣

经验值:10005
发帖数:1448
精华帖:72
22楼    2011-02-19 14:44:44
精华帖  主题:回复:彗星求助啊:LOGO单按钮控制电机 正转-停止-反转-停止
我做了一个程序。其中超时报警没有做复位部分,可根据情况自己加上(实际上LOGO断电可以复位)。注意:B1及B2计数器功能块应激活“断电保持”。请注意B22、B24、B27、B28,是用于检测LOGO掉电时,B1及B2的运行数据是否丢失,数据丢失时做相应处理! 未做优化处理,供参考。
不过,建议自己先做一做。
点击此处查看附件
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才