技术论坛

 回复:MM440变频柜与现场控制箱距离80米,要求变频柜与控制箱上分别设置频率调节功能,如何实现?

返回主题列表
作者 主题
gfdsd
新手

经验值:14
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2011-02-19 11:13:11
主题:MM440变频柜与现场控制箱距离80米,要求变频柜与控制箱上分别设置频率调节功能,如何实现?
MM440变频柜与现场控制箱距离80米,要求变频柜与控制箱上分别设置频率调节功能,如何实现?并要求预留DCS接口。
甫哥
至圣

经验值:10005
发帖数:1448
精华帖:72
1楼    2011-02-19 15:04:41
精华帖  主题:回复:MM440变频柜与现场控制箱距离80米,要求变频柜与控制箱上分别设置频率调节功能,如何实现?
方法1:可以在变频柜面板及操作箱上分别安装两个按钮,两组按钮一个用于调高输出频率,一个用于调低输出频率。均采用常开点,分别将两个调高与调低输出频率的按钮并联后,分别接数字量输入点。应采用屏蔽线连接,屏蔽层接地。设置相应参数即可。
很多品牌的变频器我都这样用过,西门子的变频器功能强大,肯定有此功能!
方法2:用两个电位器加转换开关。
这两种方法我全用过。应该还有其它方法。

补充:为防止干扰(方法1),距离远时可采用继电器隔离一下。还可以加转换开关选择“控制权”。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才