主题:MM440变频柜与现场控制箱距离80米,要求变频柜与控制箱上分别设置频率调节功能,如何实现?
MM440变频柜与现场控制箱距离80米,要求变频柜与控制箱上分别设置频率调节功能,如何实现?并要求预留DCS接口。
|
|
甫哥 至圣 经验值:10005 发帖数:1448 精华帖:72 |
1楼
主题:回复:MM440变频柜与现场控制箱距离80米,要求变频柜与控制箱上分别设置频率调节功能,如何实现?
方法1:可以在变频柜面板及操作箱上分别安装两个按钮,两组按钮一个用于调高输出频率,一个用于调低输出频率。均采用常开点,分别将两个调高与调低输出频率的按钮并联后,分别接数字量输入点。应采用屏蔽线连接,屏蔽层接地。设置相应参数即可。
很多品牌的变频器我都这样用过,西门子的变频器功能强大,肯定有此功能! 方法2:用两个电位器加转换开关。 这两种方法我全用过。应该还有其它方法。 补充:为防止干扰(方法1),距离远时可采用继电器隔离一下。还可以加转换开关选择“控制权”。