技术论坛

 回复:6SE70逆变器速度跟随问题

返回主题列表
作者 主题
杜红亮1982
新手

经验值:11
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2011-03-03 23:21:35
主题:6SE70逆变器速度跟随问题
我现在正在调6SE70逆变器,P462,P464都为1,在速度变化过程中,高速时跟随比较好,速度从20HZ到0HZ时,速度反馈跌落的特别快,和给定曲线差距比较大,控制方式为无编码器的矢量控制,在反转时,速度趋近于0时,也会出现这种问题,请高手指教。
老Z
游侠

经验值:414
发帖数:148
精华帖:26
1楼    2011-03-05 11:00:05
精华帖  主题:回复:6SE70逆变器速度跟随问题
西门子的无编码器矢量控制系统在低速时采用的是开环控制方式。其原因是由于电机模型存在误差,尤其是低速时误差更大。这个速度范围一般在10Hz一下,具体频率一般在系统自优化时测定。
由于以上原因,在低速时实际速度的响应或跟随可能会出现问题,此时仅仅靠调速度调节器PI参数是无法解决的。应该通过调整力矩静态补偿电流和动态补偿电流来解决。也就是说通过人为加大定子电流,强行拉着转子跟随定子磁场旋转,以达到减小速度误差。
所以说,一般对于调速范围较宽,速度精度要求较高,尤其是低速范围性能要求较高的拖动系统,一般都应采用带编码器反馈的矢量控制系统。
不知道你所说的系统拖动的是什么性质的负载。如果是重载启动负载,或者是需要快速启动的负载很容易出现你所说的问题,你可以调整一下试试。