主题:来自西门子技术支持热线的故事:MM420与S7-300进行DP通讯时显示A0702报警 精华帖 
大家好,我是西门子工业业务领域工业自动化集团/驱动技术集团/楼宇科技集团的一名热线工程师,负责驱动产品,主要解决和驱动产品相关的选型、调试、应用等问题。
今天说一个热线遇到的问题,与大家分享:
客户现场应用S7300通过DP与多台MM440及一台MM420通讯,所有MM440变频器通讯正常,但是MM420的DP通讯板桔黄灯亮,面板显示A0702报警?
根据客户描述的现象,说明MM420与DP板之间的连接正常,但DP主站与变频器之间通讯中断,问题在变频器及通讯板外侧,一开始建议检查DP插头及DP电缆是否异常,客户成套更换了MM40与MM420之间DP通讯板及连接电缆,结果现象相同,即MM440变频器通讯正常,MM420仍然报警。同时检查参数R2054.0(CB诊断)显示值为2,即通讯波特率识别正常,没有报文交换。说明主从之间连接正常,问题出在主站组态及报文发送上,与客户通过后检查发现PLC组态变频器时选择的报文类型为PPO4,而通讯手册规定的MM420通讯报文类型只能是PPO1和PPO3,不支持PPO4类型。见下表:


客户重新组态MM420变频器后通讯正常。
通常情况下我们容易认为MM420/MM430/MM440的DP通讯是一样的,经常使用的报文类型类型为PPO1或PPO3,所以在组态时按照同样的从站报文设定,容易忽略二者之间的区别。
精彩未来,由我驱动 —— 来自西门子技术支持与服务