 回复:我也来求教F011

返回主题列表
作者 主题
我家牛
奇侠

经验值:9099
发帖数:2294
精华帖:30
楼主    2011-03-05 20:35:13
主题:我也来求教F011
我的变频器是6SE7031-8EF60 90KW,带的电机是60kw的(带有抱闸)。
我P100=1,没有用适量控制,场合是轧钢前的推钢机。
代替的是原来的接触器控制。
由于负荷较重,原来停车减速时报F006过压,
我而后更改为惯性停车,抱闸立马抱住。此问题没有。
由于对于正反转要求在6秒内往返,加上正反间隔的1秒左右的时间,等于2秒左右要达到最高速,
我试了加速时间为一秒时,报F011,时间延长到2秒,现在正常。

问题来了,
1,是不是P100=1,不如矢量控制效果好?
2,变频选型小吗?也就是说现场动态性能要求算高吗?
3,我见加速前,变频器有个响应时间(合闸后到加速前),这段时间能缩短吗?是哪个参数啊?
4,还有通过其他参数调节,加速1秒,不报F011吗?
菜鸟没有办法了。(由于是vf控制,我没有做电机识别,我是为了限幅的那些参数应该大些好,不知道可行否)
谢谢!点名:老兵,K斑,俱板……O(∩_∩)O
学习ing!学习!
DEC
新手

经验值:40
发帖数:3
精华帖:1
7楼    2011-03-10 14:31:34
精华帖  主题:回复:我也来求教F011
侠圣所说的这个时间应为电机的励磁建立时间,如想躲过这个响应时间,变频器停止后应不封锁使能即P561=1,这样在电机正反转时就没有延时;不过电机有磁场电流,注意电机发热。