| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
我家牛 奇侠 经验值:9099 发帖数:2294 精华帖:30 |
楼主
主题:我也来求教F011
我的变频器是6SE7031-8EF60 90KW,带的电机是60kw的(带有抱闸)。
我P100=1,没有用适量控制,场合是轧钢前的推钢机。 代替的是原来的接触器控制。 由于负荷较重,原来停车减速时报F006过压, 我而后更改为惯性停车,抱闸立马抱住。此问题没有。 由于对于正反转要求在6秒内往返,加上正反间隔的1秒左右的时间,等于2秒左右要达到最高速, 我试了加速时间为一秒时,报F011,时间延长到2秒,现在正常。 问题来了, 1,是不是P100=1,不如矢量控制效果好? 2,变频选型小吗?也就是说现场动态性能要求算高吗? 3,我见加速前,变频器有个响应时间(合闸后到加速前),这段时间能缩短吗?是哪个参数啊? 4,还有通过其他参数调节,加速1秒,不报F011吗? 菜鸟没有办法了。(由于是vf控制,我没有做电机识别,我是为了限幅的那些参数应该大些好,不知道可行否) 谢谢!点名:老兵,K斑,俱板……O(∩_∩)O
学习ing!学习!
|
|
DEC 新手 经验值:40 发帖数:3 精华帖:1 |
7楼
主题:回复:我也来求教F011
侠圣所说的这个时间应为电机的励磁建立时间,如想躲过这个响应时间,变频器停止后应不封锁使能即P561=1,这样在电机正反转时就没有延时;不过电机有磁场电流,注意电机发热。
用心学习
|