主题:应用探讨——WinCC与PLC连接方式的选择
WinCC与西门子PLC的配合使用已为广大用户所熟知。PC机上使用何种通信板卡与PLC进行连接,各种板卡都支持哪些通信服务及协议,最多连接多少PLC,如何更好的保证数据的通信质量这些问题或许大家都碰到过,对其中的有些问题也会感到迷惑。
特开设此话题,展开WinCC与PLC连接方式的专题讨论,希望可以解决以上问题。 活动奖励: 此次集中探讨将持续至4月7日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换时的自由。 对于有突出发言贡献的网友,还可以在当前的可兑换奖品中免费挑选任一款奖品。 交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。 预祝大家交流愉快,收获丰富! |
|
eaglesky 侠圣 经验值:2989 发帖数:660 精华帖:22 |
5楼
主题:回复:应用探讨——WinCC与PLC连接方式的选择
常见的连接方式,主要包括MPI、DP、以太网。
MPI是最基本的,当然速度也较慢。目前来说,一般主要用在编程的时候,再就是其他方式连接不上的时候。比如DP口或者以太网的连接参数找不到了,或者没有组态正确的时候,实在不行将PLC复位,只要MPI端口没坏,都能连上。另外,在上位通讯数据量不是很大,对速度要求不高的时候,上位也是可以通过MPI连接到PLC的,因为CPU通常下面带有ET200等从站,上位从MPI也能与之分离。 DP是最常见的,也是用的非常多的。速度也比MPI快了很多,最高可以达到12M,在条件允许的情况下,应比MPI优先考虑DP通讯。 能够时候MPI/DP通讯的板卡也多,包括PC Adapter、CP5611、CP5613等等。5613比5611要高级一些,因为板卡上带有硬件通讯芯片,处理能力更强,主要用在数据量更大,或者同一链路上需要通讯的站点多的情况下。 当前用的最多的,可能要数以太网了。因为以太网的应用在各个行业、领域的应用越来越广泛,也为很多人所熟悉,而且以太网的速度也非常快。现在不论什么电脑,网卡基本都是必带的,多数情况下,普通的网卡就可以了,特殊要求的情况下,则需要CP1613了,比如硬冗余,或者连接数量过多的时候。不过实话说,CP1613是在太贵了。 那么在实际选择上,当前来说,优先考虑的是以太网,主要是大家都熟悉,同时也兼顾了兼容性和可扩展性。最简单而明显的例子就是客户后期要增加一台WINCC监控,如果是以太网结构的话,增加一台很简单,甚至即使距离很远,大不了增加一对光电转换就能行。不过呢,也有一点不能忽视的就是如果CPU没有以太网接口的话,增加一个CP343成本也不算很小。除了以太网,其次该考虑DP了,通常来说,CP5611也好,CP5613也好,同时支持MPI和DP,所以当然要优先考虑DP了,只有特殊情况下,或者情况允许的情况下,考虑MPI。 综上呢,具体选择哪种通讯方式,是需要综合考虑各个方面的因素的:客户的接受程度、扩展性、兼容性、成本等等等等。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
没有个性的签名就别签了。
|
|
凌波微步 奇侠 经验值:8842 发帖数:2715 精华帖:72 |
46楼
主题:回复:应用探讨——WinCC与PLC连接方式的选择
1.选择何种方式连接,还要看采用的何种产品。产品本身支持的协议。
2.我的理解,坛主指的PLC应该不仅限于西门子的PLC。因此具体的连接方式还要看使用何种产品。 3.当然也要看WINCC支持何种通讯协议。据我了解,WINCC支持MPI,DP,TCP/IP,ISO 4.与WINCC连接还要分冗余和非冗余之分。对于WINCC来说支持软冗余,硬冗余两种。 5.WINCC本身的构架有单站模式,C/S客户机服务器模式。因此与PLC的链接方式也会有所区别。 总之链接方式有很多,但最终也要看WINCC支持何种协议。不支持的协议如果有协议转换组件可以通过此类组件转换成WINCC支持的协议才可以进行通讯。 同理PLC也是一样。总之无论PLC也好,WINCC也好,在接口端必须转换成所能支持的协议才可以达到通讯的目的。 好比美国人,中国人,日本人进行交流。懂英语,懂汉语,懂日语的不同人互相翻译就可以达到交流的目的。当然组合有很多,如三种语言都懂的,懂两种语言的等等。只有达到语言相同(协议相同)的情况下才能进行交流。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。
|