主题:询问FM350-1的问题?
我用一个脉冲发生器产生脉冲数,可step7程序监测时发现信号没有采集到?硬件接线为1为+24V,2、3、20为M,4为+5V,5、6分别为脉冲A的正和负。这样接线没错吧?请问4为+5V或为+24V的含义是什么?
syh
老兵veteran
至圣

经验值:59338
发帖数:9986
精华帖:505
    2004-08-20 13:52:35
精华帖  主题:回复:询问FM350-1的问题?
编码器需要FM350-1供电的情况下可选择5v或24v输出。
如编码器为5v编码器,则选择5v输出,否则选择24v输出。
侧面的开关一定对应编码器的电压等级,否则容易损坏HSC!