技术论坛

 回复:直流电机达不到最高转速是怎么回事啊?

返回主题列表
作者 主题
想知三四
侠士

经验值:1018
发帖数:244
精华帖:2
楼主    2011-03-22 10:19:17
主题:直流电机达不到最高转速是怎么回事啊?
学无止境,在交流中求进步
kdrjl
版主

经验值:146145
发帖数:36656
精华帖:451
24楼    2011-03-28 22:11:53
精华帖  主题:回复:直流电机达不到最高转速是怎么回事啊?
quote:以下是引用想知三四在2011-03-28 08:35:56的发言:
这里还想顺便请教几个关于优化的问题
1.P051=25\26\27\28\29,其中28,29是选做的吗?
2.P051=26,时,P200和P236大致设置多少合适?
3.p051=27时,有哪些要注意的
4.P051=28\29,没做过,需要注意些什么?

根据我的使用和理解:
1.P051=25/26/27/28/29中,=25/26一般是必做的。不可或缺。需要弱磁时=27要做;一般的传动=28推荐做(我会台台做,我喜欢这个优化的应用,它可以在频繁的阶跃响应中使系统的动态特性平滑);=29比较特殊,一般不会用到。特定场合的应用,比较“冷僻”的应用;
2.P051=27是磁化曲线的绘制,这个应用一般都是调速范围比较宽,用到弱磁升速范围时,才去做。这个应用需要速度传感器反馈的支持。其他的无需注意什么。
3.P051=26时,P200=40-100(速度反馈滤波时间);P236=25-75(调节器特性系数,当系统的转动惯量比较大时,推荐小于50;反之当系统的转动惯量比较小时,推荐大于50).这两个参数的设置原则是根据系统的“启动时间”,是速度调节器的PI参数设置在一个合理的范围。比如P如果优化后的结果大于20,就不是很合理了。因此这两个参数的设置,其实也是经验的设置和总结。要通过实践的经验积累,自己去掌握。
4.P051=28,做完以后要记住把P223=1;否则做也白做,无效。做了系统摩擦与惯性补偿以后,阶跃给定下,系统可以明显的抑制超调!
总之,自动优化的过程,实质是你对系统调节器的“设计”过程。过去在没有数字控制的模拟控制时代,设计闭环调节器,除了要计算传递函数的时间常数以外,还要通过不断的修改调节器的电阻电容来满足计算结果。现在使用6RA70以后,一切都变的简单有趣,只要通过修改滤波时间和特性系数,剩下的事就有装置的cpu去自动计算了。很爽。调试过程,也是理论与实践的完美结合过程。