SIMATIC S7-1200 是 SIMATIC S7 可编程控制器系列中的新型、集成式、模块化小规模 PLC,可以满足于中小型自动化系统的控制需求。 有三种CPU ,集成 PROFINET 网口,信号板(SB)可直接插入 CPU,该 PLC 支持扩展信号模块(SM),除CPU上集成的PN 口外,还可扩展通信模块,做自由口通信、MODBUS RTU通信和USS 通信。 在此开设此话题,希望可以让网友们对 S7-1200 有一个较为全面的认识,从而更好的使用它。 欢迎大家畅所欲言。使用过的朋友,可以分享你的宝贵经验;也可以提出你遇到的问题,让大家一起出谋划策,来找到最好的解决方案;在此也会有来自西门子技术支持热线的工程师,与大家分享S7-1200硬件模块的诸多技术要点。 活动奖励: 此次集中探讨将持续至4月7日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换时的自由。 对于有突出发言贡献的网友,还可以在当前的可兑换奖品中免费挑选任一款奖品。 交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。 预祝大家交流愉快,收获丰富! |
|
百合.百桑 游民 经验值:54 发帖数:1 精华帖:1 |
3楼
主题:回复:产品技术介绍——S7-1200 硬件模块及种类、扩展和通信功能
用过一些工程,但是总体来说还是功能受限:1、1200的软件安装要求较高,组态软件有一些功能很隐蔽,比如说项目的上载。2、1200的通讯能力,不支持MPI、DP总线,在很大的程度上就限制了工程上通讯的选择。
3、1200的外观,诊断指示灯等,都很隐蔽,如RS485的通讯板诊断指示灯在一个外壳的里面,没有手动的一个开关,如果需要紧急停车,只能断电??。 4、1200支持的触摸屏必须带以太网的。 5、编程中的库文件很少,需编程人员自己封装。 最后,1200还是有很多值得运用的地方,1、处理速度。 2、下载电缆一根网线即可。 3、编程软件接近微软的OFFIC 人性化。 4、紧凑型好。
快!准!稳!
|
|
小詹 侠客 经验值:904 发帖数:3 精华帖:1 |
6楼
主题:回复:产品技术介绍——S7-1200 硬件模块及种类、扩展和通信功能
使用过程中的一些总结:
1,除了定时器和计数器之外,其它功能块做不了多重背景. 2,可以做16路PID,且有8AI的模块,相对于200进口的8AI产品有价格优势,指令处理速度更快,所以在对模拟量较多的场合及需要更多PID控制的场合比S7-200更有优势. 3,软件界面更加人性化,用习惯了感觉很舒服,功能远超MicroWIN 和 STEP 7 ,但在多数功能,如在元件查找及交叉引用,上传程序等方面的功能做的有点隐蔽,初接触时不好找 4,通讯指令使用起来比较方便 5,高速脉冲脉冲输出口方面依然是两个,没什么突破,故,在简易的多轴运动控制方案里不如日系产品有优势 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。 |
|
foxmouse 游侠 经验值:388 发帖数:202 精华帖:4 |
9楼
主题:回复:产品技术介绍——S7-1200 硬件模块及种类、扩展和通信功能
最近的项目第一次用到1200系列PLC。当时选型的时候还以为3种CPU都能支持扩展模块。幸好及时发现并纠正。1211C不能扩展,1212C可以扩展2块,1214C可以扩展8块。1200系列仍旧不需要另购存储卡,选型上面的存储卡是用来维修用的。
该类型的CPU的位置有个小小的扩展,可以定制功能。这点非常人性化。像300非要加个模块,这样这种1200的小系统空间能大大节约下来。 至于在profinet中的应用,到底是ET200S成本较低呢,还是用这种1200成本较低?请教下楼下高手! 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。 |
|
钟一诺 侠客 经验值:779 发帖数:256 精华帖:3 |
17楼
主题:回复:产品技术介绍——S7-1200 硬件模块及种类、扩展和通信功能
1.我最近买了一套PLC,感觉编程比较方便,与300差不多!用一根网线就可以下载程序,感觉很方便!利用这个网口实现工业以太网有很高的性价比!但订货周期有些长,代理商说他要6~8周,不知是不是这样的?
2.感觉这个PLC1200的功能模块太少,DP、定位模块,MODEM、称重模块均没有,感觉这个产品线还不是很全啊! 3.1200的编程软件也是超大,bug目前还比较多,甚至连基本的撤销操作都没有!极大希望软件能慢慢修复这些bug,同时一些扩展功能模块也快推出来。 4、希望尽快解决与wincc与PLC1200的通信问题,直接支持S7吧!不要用OPC了! |
|
CAOJIAN 游民 经验值:73 发帖数:21 精华帖:1 |
19楼
主题:回复:产品技术介绍——S7-1200 硬件模块及种类、扩展和通信功能
用S7-1200有200套了,感觉还不错,硬件的故障率比较低,去掉了专用的通信电缆,用一根网线就可以下载程序了,很方便,还减低了成本。就是不支持DP有点遗憾,不过听说4月份就能推出DP模块了,主站和从站的都有,有点期待啊!!插MMC卡的地方有点问题,接线时经常有铜丝或线皮掉进去,出现莫名奇妙的问题,建议专门做过橡胶套盖住。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。 |
|
天空中的浮云 侠士 经验值:1300 发帖数:1022 精华帖:3 |
21楼
主题:回复:产品技术介绍——S7-1200 硬件模块及种类、扩展和通信功能
最近刚用了一下1200的PLC,个人感觉用起来还是很好的。主要还是1200的自由口通讯比200要容易理解很多,相应的指令也很丰富。CPU指令的执行速度也有很大的提高,程序容量和扩展能力也大了很多(与200比较)。使得1200在中小型应用场合具有更大的竞争空间。软件操作界面非常直观,容易上手,帮助功能也非常容易操作和便于初学者理解。
如果能把上载和隐性功能做的更完善,相信1200能够是一款非常不错的PLC。 另外就是怎么能够把通讯读回来既有控制字符又有数字字符的字符串,其中的数字部分提取出来的指令应用还不是特别了解。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
三人行 必有我师
|
|
Hello Julia 游侠 经验值:367 发帖数:258 精华帖:3 |
48楼
主题:回复:产品技术介绍——S7-1200 硬件模块及种类、扩展和通信功能quote:以下是引用marins在2011-03-19 20:10:35的发言: 我在实际应用中发现PID模块输出下限由问题,比如PID输出上线设置为90,下限设置为10系统就报错。通过更改背景DB里的变量也是报错。还有PID手自动状态位为不好用。手动位为0时PID不是自动状态。 这个问题我也遇到过,打过热线,给我的回答是,0值必须要包含在输出范围之内,因为出错时,会将0作为安全输出值. 我又问为什么S7-300的FB41可以设置成0值以上的下限?他们说这是不同的PID块,FB41不包含自整定等高级功能,他们是不兼容的.并告诉我,将来在V11版里,PID功能会更增强,这个问题会得到解决.据说新版本会是什么PID_3Step,不太清楚,期待新版本. PID 状态位为3才是自动. 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
读书须用意,一字值千金。
|
|
zhxl198808 游士 经验值:239 发帖数:17 精华帖:4 |
52楼
主题:回复:产品技术介绍——S7-1200 硬件模块及种类、扩展和通信功能
造行业中的创新系统解决方案——模块化控制器SIMATIC S7-1200 控制器具有模块化、结构紧凑、功能全面等特点,适用于多种应用,能够保障现有投资的长期安全。由于该控制器具有可扩展的灵活设计,符合工业通讯最高标准的通讯接口,以及全面的集成工艺功能,因此它可以作为一个组件集成在完整的综合自动化解决方案中。
通讯模块集成工艺 集成的 PROFINET 接口用于编程、HMI 通讯和 PLC 间的通讯。此外它还通过开放的以太网协议支持与第三方设备的通讯。该接口带一个具有自动交叉网线(auto-cross-over)功能的 RJ45 连接器,提供10/100 Mbit/s 的数据传输速率,它支持最多 16 个以太网连接以及下列协议:TCP/IPnative、ISO-on-TCP 和 S7 通讯。 SIMATIC S7-1200 CPU 最多可以添加三个通讯模块。RS485和 RS232 通讯模块为点到点的串行通讯提供连接。对该通讯的组态和编程采用了扩展指令或库功能、USS 驱动协议、Modbus RTU 主站和从站协议,它们都包含在 SIMATICSTEP 7 Basic 工程组态系统中。 高速输入 SIMATIC S7-1200 控制器带有多达6个高速计数器。其中3个输入为100kHz,3个输入为30kHz,用于计数和测量。 高速输出 SIMATIC S7-1200 控制器集成了两个100kHz的高速脉冲输出,用于步进电机或控制伺服驱动器的速度和位置。这两个输出都可以输出脉宽调制信号来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。 存储器 用户程序和用户数据之间的可变边界可提供最多50KB容量的集成工作内存。同时还提供了最多2MB 的集成装载内存和 2 KB 的掉电保持内存。SIMATIC 存储卡可选,通过它可以方便地将程序传输至多个CPU。该卡还可以用来存储各种文件或更新控制器系统的固件。 可扩展的灵活设计 信号模块 ------多达8个信号模块可连接到扩展能力最高的CPU,以支持更多的数字和模拟量输入/输出信号。 信号板 ------一块信号板就可连接至所有的CPU,由此您可以通过向控制器添加数字或模拟量输入/输出信号来量身定做CPU,而不必改变其体积。SIMATIC S7-1200控制器的模块化设计允许您按照自己的需要准确地设计控制器系统 |
|
zhxl198808 游士 经验值:239 发帖数:17 精华帖:4 |
53楼
主题:回复:产品技术介绍——S7-1200 硬件模块及种类、扩展和通信功能
S7-1200是西门子公司的新一代小型PLC,代表了下一代PLC的发展方向。它集成了以太网接口和很强的工艺功能,编程软件STEP 7 Basic集成了用于人机界面组态的WinCC Basic,硬件和网络的组态、编程和监控均采用图形化的方式。
由作者主编的《S7-1200 PLC编程及应用》是第一本介绍S7-1200的书籍。 下面是作者使用S7-1200的体会: 1.极为方便的以太网通信。使用普通的以太网电缆,可以下载和监控,提供了笔记本电脑与PLC通信的最简单的方法。 2.指令系统的设计简单合理,有的指令(例如数据转换指令)可以设置一个或两个操作数的数据类型,一条指令相当于S7-200/300/400的多条指令。 3.只有梯形图和功能块图语言,没有语句表语言。 4.程序结构基本上与S7-300/400相同。指令系统、程序结构和编程软件应该与替代S7-300/400的S7-1500兼容。 5.STEP 7 Basic采用与西门子人机界面的组态软件WinCC flexible类似的多窗口界面,同时显示项目树窗口、程序区、组态和显示信息的巡视窗口,以及指令表或人机界面的对象列表等。软件的使用极为方便,例如可以将变量表和块的接口区中的局部变量直接拖放到梯形图中。软件很容易上手。 6.各种硬件、网络和参数采用形象直观的图形和表格组态的方法来设置。比S7-200的“向导”功能和系统块更为直观和方便。 7.集成的WinCC Basic的功能和界面与WinCC flexible基本上相同。PLC与精简系列面板在同一个项目中组态和编程,人机界面可以直接使用PLC的变量。指示灯比WinCC flexible的更好用。有人机界面仿真功能。 8.具有比S7-300的参考数据更强的功能,有多种显示交叉数据的方法。可以快速查看单独的变量在PLC和HMI中使用的情况。 9.有很强的故障诊断和显示功能,有诊断缓冲区、巡视窗口的诊断选项卡和读取错误信息的指令。可以用LED显示有故障的模拟量模块的通道。 10.CPU集成了两点模拟量,集成的高速计数器和高速输出的功能和使用方法与S7-200基本上相同。 11.CPU上可安装一块1AO或2DI/2DO信号板。后者可用于高速输入、高速输出,可弥补继电器型CPU不能输出高速脉冲的缺陷。 12.PID的参数设置和调试方便直观,有参数自整定功能,可控制16个回路。配一块AO信号板,就可以实现PID闭环控制。PID参数自整定功能很好用。 13.通信功能极强,以太网接口可以实现S7-1200与计算机或精简系列面板的通信,S7-1200之间的通信,S7-1200与S7-200、S7-300/400的通信,S7-1200与WinCC的OPC通信。 14.配上串行通信接口后,可以实现与变频器的USS通信,与计算机和S7-200的Modbus通信。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。 |
|
jingshen526 奇侠 经验值:6262 发帖数:2004 精华帖:3 |
54楼
主题:回复:产品技术介绍——S7-1200 硬件模块及种类、扩展和通信功能
我们单位开始准备上1200的项目了,刚做了报价,与之前200的项目相比,成本低,性价比高。
请问大家,我们的设备是5Vpwm控制,就2路,能否通过串接2K电阻,将PLC的24v PWM 输出接到设备上 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
学习学习再学习
|
|
伊默 至圣 经验值:19231 发帖数:4256 精华帖:118 |
55楼
主题:回复:产品技术介绍——S7-1200 硬件模块及种类、扩展和通信功能
串接电阻是没什么问题的。但是是否2K,得看你的设备的电流电力。加电阻主要是限流(而不是降压,当然限流了同时也降压了)。根据电流来计算应该加多少电阻合适。比如有的步进驱动器得用2K电阻,而有的是大功率光耦驱动,电阻仅需要1.2K,大了反而不能正常驱动。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
I can do it
|