主题:实例:供电电压高造成多台MM440变频器烧毁事件
某铸钢厂大型铸造生产线,共有大小4种型号的MM440变频器20台,最大的37KW,最小的0.75KW。今年3月11日上午10时正在生产中,诊断系统提示1一台变频器工作不正常。检查发现这个变频器冒烟。原以为会只坏一台变频器,更换了算了,属于正常现象。但是在接着的检查过程中发现越来越多,有烧坏整流模块的、有烧毁IGBT的,光电解电容爆炸的就有好几台,最后烧毁的变频器达13台之多。
当时测量车间内供电电压为437V,追究原因为什么这么高呢?原因是工厂一共有两条供电线路,一主一备。在两个月前主线路检修,将供电线路改为备用线路供电。后来因为显备用线路电压低,将生产线所用变压器由原来的1档调到3档(每档20V)。而且在主线路恢复供电时没有及时将变压器的档位调回来,是造成这一事故的主要因素。在将变压器档位调回,电压回到395V后,更换新的变频器后,恢复生产。 令人不解的是,一当时进厂高压35.6KV,不算高,又是上午,用电高峰,天气晴朗,不可能是雷电进入供电线路,而形成烧毁变频器事故;二MM440变频器技术规格为380-480VAC,在使用中虽然供电电压稍高,但是并没有超过额定参数,而且在此电压下,变频器已经运行了10天以上;三是还有7台正常,到底怎么回事? 上述情况,一方面请同行们引以为戒,另一方面请专家答疑解惑。 后来发现是供电变压器星点没有接地,也没有从变频器中拆掉‘Y’形接线的电容器,才造成上述严重损失。 解决办法:最好将供电变压器星点良好接地。如果实在没有中性点接地可能的情况下,请按变频器使用大全2.4电器安装-概述-电源(中性点)不接地时变频器的运行一段介绍处理,现摘要如下:“MICROMASTER 4 变频器在供电电源的中性点不接地的情况下是不允许使用的。电源(中性点)不接地时需要从变频器中拆掉‘Y’形接线的电容器,并安装一台输出电抗器。...” 我原来以为变压器中性点接地,而且原来德国生产线在设计安装时为什么不考虑这个问题?并且已经运行六年?是否生产线上原来六年电机没有发生接地现象,现在生产线运行时间长了电机频繁接地,烧变频器的现象也跟着发生? |
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
4楼
主题:回复:实例:供电电压高造成多台MM440变频器烧毁事件
我有一点看法,不知对否?
从变频器的硬件设计上来看,滤波电容组是串/并联的,耐压一般是400V_DC或450V_DC。而在交流输入400AC的情况下,直流母线电压应是560V/DC左右,滤波电容上承载的电压是280V/DC。即便是480V/AC输入电压,滤波电容上承载的电压也不会超过350V/DC,电容400V/DC的耐压是不会有问题的,除非有以下两种情况下电容会爆! 1、平衡电阻变值或损坏,致使串联的两组电容所承载的电压一高一低,高的一组电容就会爆掉!打开损坏的变频器观察,即会看出端倪。整批多台西门子变频出现这种故障的最大可能,我认为最值得怀疑的还是工厂接地和接零系统混杂,直流母线上的交流杂波尖峰太高,烧坏了平衡电阻(运行时温度很高)所导致。 2、西门子变频器有一个特殊的硬件,就是Y电容。因为它设计时没有直流电抗器,为了解决EMC标准要求,就设计了这么一个东东。可是,大家知道我们国家不比欧、美,电网环境是很脏的!杂波的尖峰很高。通过这个东东在变频器内部(直流母线-逆变)不断循环,滤波电容做承受的压力比起在欧、美环境下要高出数倍。这是否也是产生此故障的又一重要原因呢?
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|
|
指路 侠圣 经验值:4994 发帖数:1113 精华帖:4 |
37楼
主题:回复:实例:供电电压高造成多台MM440变频器烧毁事件
我是负责单位数控设备电器柜、油冷机空调修理的。深知到空调的效果好坏对数控设备的影响力!加强数控设备空调修理是一件大事。就拿油冷机来说,油的温度高了,数控设备工作就会报警。数控设备工作年头长了,机械磨损大,间隙大。。。油温度就会增高。。。必要时就要增加大一些的空调才能保证设备的正常运行。