主题:用PLC控制变频器 做恒压供水
用PLC控制变频器做恒压供水,pid调节由s7-300调用fb41完成,plc模拟量模块输出4-20ma接到变频器的模拟输入一作为变频器的频率给定,现在的问题是,给定的频率上下波动,当fb41切为手动时,频率也是不稳定,上下有1-2hz的波动,现在已经排除变频器的问题,我将4-20ma信号改接到调节器上,频率稳定, 不知道问题出在哪里,请各位帮忙解决一下,谢谢。怀疑plc与变频器不匹配吗
的
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
4楼
主题:回复:用PLC控制变频器 做恒压供水
把PLC的导轨和变频器外壳接到一起,PLC接地点不要悬浮,信号线用屏蔽的,屏蔽层双端共地,如果信号线很长需要加光电隔离模块。
既然PLC变频器都是西门子的,最好走通讯,不要走模拟信号。 |