主题:产品技术介绍——基于SIMATIC WinCC的Modbus/TCP通信
Modbus/TCP 是运行在TCP/IP上的Modbus 报文传输协议。通过此协议,控制器相互之间通过网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信,Modbus/TCP 协议已经成为一通用工业网络应用层的标准,在2004年成为国家标准,因此得到了非常广泛的应用,对于西门子而言,同样有基于Modbus/TCP的通信解决方案,包括PLC、HMI等。
开设本话题主要召集大家讨论针对SIMATIC WInCC Modbus/TCP通讯解决方案进行探讨,主要在以下几个方面进行交流:
1 WinCC中的Modbus/TCP Channel的使用
2 通道属性参数设置及含义
3 如何根据不同的服务器设置变量的刷新时间Cycle Time
4 地址映射,通信诊断
希望大家能够各抒己见,一起探讨,从而能够为以后的工程项目中起到借鉴作用。
活动奖励:
此次集中探讨将持续至4月22日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。
对于有突出发言贡献的网友,还可以在当前的可兑换奖品中免费挑选任一款奖品。
交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。
预祝大家交流愉快,收获丰富!
掠影匆匆
侠士

经验值:1492
发帖数:152
精华帖:39
2楼    2011-03-29 16:18:51
精华帖  主题:回复:产品技术介绍——基于SIMATIC WinCC的Modbus/TCP通信
从WinCC V7.0开始嵌套了Modbus/TCP的驱动,驱动通道包含了Modcion,施耐德和一般兼容性的Modbus/TCP驱动包,体验了以下,还是非常实用的,重要的是还是免费的,无须购买授权,权当是多一种通讯渠道,呵呵


管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅

来自西门子技术支持
掠影匆匆
侠士

经验值:1492
发帖数:152
精华帖:39
12楼    2011-04-07 10:43:05
精华帖  主题:回复:产品技术介绍——基于SIMATIC WinCC的Modbus/TCP通信
quote:以下是引用shandy40在2011-04-06 19:17:08的发言:
最近做电力仪表的通讯,有5个S7-200分站,不知道WINCC怎么组态,哎!

对于电力仪表来说,一般支持Modbus/TCP协议通讯,对于WinCC来说,其Modbus/TCP Channel包含了与Modicion,施耐德,AB及通用的驱动程序,在属性设置中只需要设置IP地址,Port号,寄存器起始地址及偏移量即可,还是相当方便的


管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅

来自西门子技术支持
xuhailin118
游民

经验值:56
发帖数:4
精华帖:1
13楼    2011-04-07 14:20:50
18楼    2011-04-12 16:33:03
精华帖  主题:回复:产品技术介绍——基于SIMATIC WinCC的Modbus/TCP通信
我去年用过WINCC 7.0,通讯的仪表是PAC3200采用的是MODBUS TCP/IP的协议,底层的采集是用我们的一款软件,底层的采集是一款网关,我们用自己的软件,把数据采集上来后,WINCC添加MODBUS TCP/IP的协议,然后进行采集我们的自己软件的数据,这个不是用常用的转发方式,不是用的OPC的方式,而是MODBUS TCP/IP的方式。


管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅

做我想做的事情
掠影匆匆
侠士

经验值:1492
发帖数:152
精华帖:39
20楼    2011-04-15 09:18:22
精华帖  主题:回复:产品技术介绍——基于SIMATIC WinCC的Modbus/TCP通信
quote:以下是引用xsxzc在2011-04-15 08:37:59的发言:
wincc v7.0 包含Modbus/TCP驱动后,使的wincc 和第三方通讯变的简单直接些.希望以后还增加一些常用PLC品牌的驱动,尽管有OPC,但给人感觉要装的东西太多,费用也高,还有这个软件如果直接带,客户都是很乐意采纳的,推广起来更容易些.

从WinCCV7.0开始西门子就比较关注嵌套第三方的驱动程序了,目前免费嵌套了Allen Bradley的Ethernet IP,Mitsubishi Ethernet,Modbus TCP/IP,OPC等驱动程序方便与第三方进行通讯,无需单独安装额外的驱动包