主题:MM430变频器怎么老是报F003故障呢?
查看故障信息是电源电压不稳,但其他的变频器都运行的好,是怎么回事呢?
会不会有其他的什么参数没有设置正确呢?谢谢!
RITAL
侠圣

经验值:4949
发帖数:679
精华帖:1
5楼    2011-04-10 18:44:08
精华帖  主题:回复:MM430变频器怎么老是报F003故障呢?
问题解决了,后来检查原来是电源端的线松了,电源电缆都快烧化了,紧固后正常,还是谢谢各位的热心支持,谢谢!