| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
波萝夹心 侠圣 经验值:2531 发帖数:141 精华帖:0 |
楼主
主题:达到电流限幅后的电机最低速度
一台6RA7085装置,驱动1台Z4 220KW直流电机(额定电流547A),P171 P172设定±90%,当实际电流达到480A时,电机转速下降接近0转,想请教一下,当达到电流限幅值时,电机的最低转速可否通过参数设定(目的:在达到电流限幅后,是否可使电机在较低的转速下继续工作)
P169=1 P170=0 |
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
13楼
主题:回复:达到电流限幅后的电机最低速度
如果达到电流限幅并恒定那电机肯定会一点点停下来。两套相同的设备性能有差异,也可能是电机有点差别,比如励磁磁场大小,碳刷位置。能力大点的电机就有可能不会一直达到限幅。
建议你查找机械上的问题,也可以提高电机电流限幅100%是可以用的,查查电机工作制是如何选的。非正规方法:提高点电机励磁10%吧,就是电机寿命短点。 |
|
kdrjl 至圣 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
14楼
主题:回复:达到电流限幅后的电机最低速度
^_^,先声明一下,针对楼上的发言封精。并不是鼓励和推荐这样去操作。而是支持楼上利用传动控制原理去分析问题和巧妙解决问题的思路。是对这种思路给予的支持和鼓励。
作为工程师而言,我们应该采用正规的处理方法去解决问题。要有一个“合法”的底线。但是这并不影响我们用原理去分析和思考问题的活跃性。思路没有边界,但行动要有原则。做到“训练有素”。
我是你的朋友
|